如何估算机房面积(包括中控室和网络机房)
《电子计算机机房设计规范》中只有按照设备总数估算,但是设备总数又如何估算呢,只根据末端点位来计算怎么估算啊~?电话机房和网络机房合一是最好方案?电话通讯这部分怎么核算?~按着末端电话用量计算程控交换机的容量?~ 自己顶 同楼主问 同楼主问 表示关注 <p>这个要请高手呢</p><p> </p> 管住 一、主机房面积可按下列方法确定:
1.当计算机系统设备已选型时,可按下式计算:
A=K∑S
式中A——计算机主机房使用面积(m2);
K——系数,取值为5~7;
S——计算机系统及辅助设备的投影面积(m2)。
2.当计算机系统的设备尚未选型时,可按下式计算:
A=KN
式中K——单台设备占用面积,可取4.5~5.5(m2/台);
N——计算机主机房内所有设备的总台数。
二、基本工作间和第一类辅助房间面积的总和,宜等于或大于主机房面积的1.5倍。
三、上机准备室、外来用户工作室、硬件及软件人员办公室等可按每人3.5~4m2 计算
关注 关注中。。 dddddddddddddd 补充8楼一句:规范中除了按设备计算机房面积外,还有设备之间的间距和通道要求,现场的实际情况也非常重要,要综合考量,不能仅凭一条来确定机房的面积。 得看你是啥机房,有本技术措施,貌似北京院出的吧,上面有。 1112222222222222
页:
[1]