add192168 发表于 2009-9-28 18:40:00

求——机房接地方案?有理论和实际经验的人来说说

<p>本人有一机房,主要是服务器,网络设备只有一台。面积有50平方左右,铺防静电地板。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>大楼是新建的,机房电是从大楼的总配电箱引380V电(3相5线)进UPS.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>问题1:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大楼是从其他地方引进电的,我只看到一个总的大配电箱。配电箱的地有可能是从大楼的地网接来的,还是从上级配电箱的地接来的呢?(对方也不清楚,他也是IT工作人员)。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>问题2:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果是从上级配电箱接来的,机房做接地是不是要自己做个地网(这个地网要与3相5线的地线绝缘吗?)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>问题3:如果是大楼自己的地网接来的地线,机房的接地系统接地线是否可以直接接在大楼的总配电箱的地排上,还是去接到大楼的&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 地排上(不知道是否有这个东西),怎么去找,是找大楼设计的人,还是找他们电工就可以?(单位太大,找人不方</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 便!!)。</p>
<p>问题4:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我这样的情况是做S型的接地系统,还是M型的。看规范说TN-S型电源系统,只能做S型的,及共用地,单点接地。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>总有一个问题,电源过来的地线,与机房做的接地系统有什么关系,是绝缘的,还是要接通的?接通的话,为什么还要做接地,直接从配电箱接地线到各个设备不就OK了。!!!!!</p>
<p>&nbsp; </p>

qiao66 发表于 2009-10-5 19:34:00

<p>问题1、总配电箱的地一定是本地的地,就是大楼的等电位接地体。</p>
<p>问题2、是否需要做接地,要看大楼的等电位接地电阻是不是合格,如果不大于1欧姆,不需要做接地。如果大于1欧姆,就要做。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果做接地的话,不但要和等电位绝缘,接地网的距离要不小于20米。</p>
<p>问题3、总配电箱的接地就是总接地。</p>
<p>问题4、你不需要考虑什么类型。因为机房的接地主要是静电接地,不是电力接地。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最后。要是单独做接地,一定是和电源的是分开的,并且,接地网的距离不能小于20米。如果是公用的,当然是接一起的。</p>

wy771217 发表于 2010-11-10 15:15:00

分不够,赚分

a16157996 发表于 2010-12-25 12:25:00

看实际情况!没有做独立接地的地方了还是采取共用接地的方法吧。不然无法施工啊!

xrs 发表于 2011-1-10 15:07:00

<p>学习了</p>

zrg_1221 发表于 2011-9-15 20:43:00

防雷的接地和电源地好像不是一个概念&nbsp; 呵呵

大胡子88 发表于 2011-9-16 08:37:00

2补充:接地电阻不是唯一标准,地网的泄流面积够了就可以。

shanchunlu 发表于 2012-8-30 15:16:00

<p>学习</p>
<p>&nbsp;</p>

台风7982 发表于 2012-9-6 10:06:00

我有方案,可以找我啊
页: [1]
查看完整版本: 求——机房接地方案?有理论和实际经验的人来说说