zjjt 发表于 2009-9-4 11:06:00

防雷装置安装工艺标准

 
<h2><a name="_Toc199575966">一、范围</a></h2>
<p>本工艺标准适用于建筑物防雷接地装置(包括接地体、接地干线、支架、防雷引下线、避雷带或均压环、避雷网、避雷针等)安装工程。</p>
<h2><a name="_Toc199575967">二、施工准备</a></h2>
<h3><a name="_Toc199575968">2.1 </a>材料要求</h3>
<p>镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应根据设计要求选择使用冷镀锌还是热镀锌材料。产品应有材料检验证明及产品出厂合格证。</p>
<p>镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 型螺栓、元宝螺栓、支架等。</p>
<p>其他材料:电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。</p>
<h3><a name="_Toc199575969">2.2 </a>主要机具:</h3>
<p>常用电工工具、手锤、钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。</p>
<h3><a name="_Toc199575970">2.3 </a>作业条件</h3>
<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接地体作业条件:按设计位置清理好场地;底板钢筋与柱筋连接处已绑扎完。</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接地干线作业条件:支架安装完毕;保护管已预埋;土建抹灰完毕。</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 支架安装作业条件:各种支架已运到现场;结构工程已经完成;室外必须有脚手架或爬梯。</p>
<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 防雷引下线暗敷作业条件:建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件;利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。</p>
<p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 防雷引下线明敷设作业条件:支架安装完毕;建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件;土建外装修完毕。</p>
<p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 避雷带安装作业条件:土建圈梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。</p>
<p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 避雷网安装作业条件:接地体与引下线必须做完;支架安装完毕;具备调直场地和垂直运输条件。</p>
<p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 避雷针安装作业条件:接地体及引下线必须做完;需要脚手架处,脚手架搭设完毕;土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。</p>
<h2><a name="_Toc199575971">三、操作工艺</a></h2>
<h3><a name="_Toc199575972">3.1 </a>工艺流程</h3>
<p></p>
<h3><a name="_Toc199575973">3.2 </a>接地体安装工艺</h3>
<p>人工接地体(极)安装应符合以下规定:</p>
<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 人工接地体(极)的尺寸符合设计要求及相关规范规定。接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾、灰渣等处埋设接地体时,应换土,并分层夯实。</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 当接地装置必须埋设在距建筑物出人口或人行道小于3m 时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm 厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m。</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。</p>
<p>采用搭接焊时,其焊接长度如下:</p>
<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 镀锌扁钢不小于其宽度的2 倍,三面施焊 (当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲。</p>
<p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 镀锌圆钢焊接长度为其直径的6 倍并应双面施焊 (当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。</p>
<p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6 倍。</p>
<p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。</p>
<h3><a name="_Toc199575974">3.3 </a>人工接地体(极)安装</h3>
<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接地体的加工:根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土土质很硬时,可将尖端加工成锥形。如选用角钢时,应采用不小于40mmX40mmX4mm 的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 挖沟:根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8—1m,宽为0.5m 的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。</p>
<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 安装接地体(极):沟挖好后,应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上,打入地下,一般采用手锤打入。一人扶着接地体,一人用大锤敲扣接地体顶部。为了防止钢管或角钢打劈,可加一护管帽套在接地管端,角钢接地可采用短角钢(约10cm)焊在接地角钢上即可。使用手锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中,不得打偏,应与地面保持垂直,当接地体顶端距离地600mm 时停止打入。</p>
<p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接地体间的扁钢敷设:扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接地体用电焊(气焊)焊接。扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点约100mm。焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要位置,留有足够的连接长度,以待使用。</p>
<p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 核验接地体(线):接地体连接完毕后,应及时请质检部门进行隐检。接地体材质、位置、焊接质量、接地体(线)的截面规格等均应符合设计要求及施工验收规范要求,经检验合格后方可进行回填,分层夯实。最后将接地电阻摇测数值填写在隐检记录上。</p>
<h3><a name="_Toc199575975">3.4 </a>接地干线的安装</h3>
<p>接地干线的安装应符合以下规定:</p>
<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接地干线穿墙时,应加套管保护,跨越伸缩缝时,应做煨弯补偿。</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接地干线应设有为测量接地电阻而预备的断接卡子,一般采用暗盒装入,同时加装盒盖并做上接地标记。</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接地干线跨越门口时应暗敷设于地面内(做地面以前埋好)。</p>
<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接地干线距地面应不小于200mm,距墙面应不小于10mm,支持件应采用40mmX4mm 的扁钢,尾端应制成燕尾状,入孔深度与宽度各为50mm,总长度为70mm。支持件间的水平直线距离一般为lm,垂直部分为1.5m,转弯部分为0.5m。</p>
<p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接地干线敷设应平直,水平度与垂直度允许偏差2/1000,但全长不得超过10mm。</p>
<p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 转角处接地干线弯曲半径不得小于扁钢厚度的2 倍。</p>
<p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接地干线应刷黑色油漆,油漆应均匀无遗漏,但断接卡子及接地端子等处不得刷油漆。</p>
<h3><a name="_Toc199575976">3.5 </a>避雷针制作与安装</h3>
<p>避雷针制作与安装应符合以下规定:</p>
<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 采用镀锌钢管制做针尖,管壁厚度不得小于3mm</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 避雷针应垂直安装牢固,垂直度允许偏差为3/1000。</p>
<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 避雷针一般采用圆钢或钢管制成,独立避雷针一般采用直径为19mm 镀锌圆钢;屋面上的避雷针一般宜采用直径25mm 镀锌钢管;水塔顶部避雷针采用直径25mm 或40mm 的镀锌钢管;烟囱顶上避雷针采用直径25mm 镀锌圆钢或直径为40mm 的镀锌钢管;避雷环用直径12mm 镀锌圆钢或截面为100mm2 镀锌扁钢,其厚度应为4mm。避雷针安装时先将支座钢板的底板固定在预埋的地脚螺栓上,焊上块肋板,再将避雷针立起,找直、找正后,进行点焊,然后加以校正,焊上其它三块肋板。最后将引下线焊在底板上,清除药皮刷漆。</p>
<h3><a name="_Toc199575977">3.6 </a>支架安装</h3>
<p>支架安装应符合下列规定:</p>
<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面1OOmm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm。</p>
<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 支架水平间距不大于lm(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。</p>
<p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 支架应平直。水平度每2m 检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m 检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于lOmm。</p>
<p>支架等铁件均应做防腐处理支架安装工艺:</p>
<p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 支架安装时应尽可能随结构施工预埋支架或铁件,根据设计要求进行弹线及分档定位。用手锤、錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。</p>
<p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线,埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。</p>
<p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直</p>
<p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊在铁件上,支架的找直方法同前。</p>
<h3><a name="_Toc199575978">3.7 </a>防雷引下线暗敷设</h3>
<p>防雷引下线暗敷设应符合下列规定:</p>
<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 引下线扁钢截面不得小于25mmX4mm;圆钢直径不得小于12mm。</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 引下线必须在距地面1.5~1.8m 处做断接卡子或测试点(一条引下线者除外)。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 利用主筋作暗敷引下线时,每条引下线不得少于两根主筋。建筑物的金属构件(如消防梯、烟囱的铁爬梯等可作为引下线,但所有金属部件之间均应连成电气通路。</p>
<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 引下线应沿建筑的外墙敷设,从接闪器到接地引下线的敷设路径,应尽可能短而直。根据建筑物的具体情况不能直线引下时,也可以弯曲,但应注意弯曲开口处的距离不得小于弯曲部线段实际长度的0.1 倍。引下线也可以暗装,但截面应加大一级,暗装时还应注意墙内其它金属构件的距离。</p>
<p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在易受机械损坏的地方、地上约1.7m 至地下0.3 米的一段地线应加保护措施。</p>
<p>防雷引下线暗敷设工艺:</p>
<p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 首先将所需扁钢(或圆钢)用手锤(或钢筋扳子)进行调直或抻直。将调直的引下线运到安装地点,按设计要求挂好。</p>
<p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 及时将引下线的下端与接地体焊接好,或与断接卡子接好。随着建筑物的逐步增高,将引下线敷设于建筑物内至屋顶为止。如需接头则应进行焊接,焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆,并请有关人员进行隐检验收,做好记录。</p>
<p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 利用主筋(直径不少于16mm)作引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆作好标记。</p>
<p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 土建装修完毕后,将引下线在地面2m 的一段套上保护管,并用卡子将其固定牢固,刷上红白相间的油漆。</p>
<h3><a name="_Toc199575979">3.8 </a>防雷引下线明敷设</h3>
<p>防雷引下线明敷设应符合下列规定,</p>
<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 引下线的垂直允许偏差为2/10000。</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 引下线必须调直后进行敷设,弯曲处不应小于90o,并不得弯成死角。</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 引下线除设计有特殊要求者外,镀锌扁钢截面不小于48mm2,镀锌圆钢直径不得小于8mm。</p>
<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有关断接卡子位置应按设计及规范要求执行。防雷引下线明敷设工艺引下线如为扁钢,可放在平板上用手锤调直;如为圆钢可将圆钢放开,一端固定在牢固地锚的机具上,另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上进行冷拉直。</p>
<p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 将调直的引下线运到安装地点,将引下线用大绳提升到最高点,然后由上而下逐点固定,直至安装断接卡子处。</p>
<p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如需接头或安装断接卡子,则应进行焊接。焊接后,清除药皮,局部调直,刷防锈漆。</p>
<p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 将接地线地面以上二米段,套上保护管,并刷红白油漆。用镀锌螺栓将断接卡子与接地体连接牢固。</p>
<h3><a name="_Toc199575980">3.9 </a>避雷网安装</h3>
<p>避雷网安装应符合以下规定:</p>
<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 避雷线应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲。</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 距离建筑物应一致,平直度每2m 检查段允许偏差3/1000,但全长不得超过10mm。</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 避雷线弯曲处不得小于90o,弯曲半径不得小于圆钢直径的10 倍。避雷线如用扁钢,截面不得小于48mm2。有变形缝处应作煨管补偿。</p>
<p>避雷网安装工艺:</p>
<p>避雷线如为扁钢,可放在平板上用手锤调直,如为圆钢,可将圆钢放开一端固定在牢固地锚的夹具上,另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上,进行冷拉调直。将调直的避雷线运到安装地点。将避雷线用大绳提升到顶部、顺直,敷设。同引下线焊好。焊接处的药皮应敲掉,进行局部调直后刷防锈漆及铅油(或银粉)。建筑物屋顶上有突出物,如金属旗杆、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。顶层的烟囱应做避雷带或避雷针。在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。避雷网网格越密,其可靠性就越好。网格的密度应视建筑物的防雷等级而定,防雷等级高的建筑物可使用10mx10m 的网格,防雷等级低的一般建筑物可用20mX20m 的网格,如果设计有特殊要求应按设计要求执行。</p>
<h2><a name="_Toc199575981">四、质量标准</a></h2>
<h3><a name="_Toc199575982">4.1 </a>保证项目</h3>
<p>材料的质量符合设计要求;接地装置的接地电阻值须符合设计要求。接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。</p>
<p>检验方法:实测或检查接地电阻测试记录;观察检查</p>
<h3><a name="_Toc199575983">4.2 </a>基本项目</h3>
<p>避雷针(网)及其支持件安装位置正确,固定牢固,防腐良好;针体垂直,避雷网规格尺寸和弯曲半径正确;避雷针及支持件的制作质量符合设计要求。设有标志灯的避雷针灯具完整,显示清晰。避雷网支持间距均匀;避雷针垂直度的偏差不大于顶端针杆的直径。</p>
<p>接地(接零)线敷设平直、牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝处有补偿装置,穿墙有保护管,油漆防腐完整。焊接连接的焊缝平整、饱满,无明显气孔、咬肉等缺陷;螺栓连接紧密、牢固,有防松措施。防雷接地引下线的保护管固定牢靠。断线卡子接触面镀锌或镀锡完整,螺栓等紧固件齐全。接地体安装位置正确,连接牢固,接地体埋设深度距地面不小于0.6m。隐检工程记录齐全、准确。</p>
<h3><a name="_Toc199575984">4.3 </a>允许偏差项目</h3>
<p>搭接长度≥2b,圆钢≥6D;圆钢和扁钢≥6D;扁钢搭接焊接3 个棱边,圆钢焊接双面。</p>
<h2><a name="_Toc199575985">五、成品保护</a></h2>
<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 其它工种在挖土方时,注意不要损坏接地体。安装接地体时,不得破坏散水和外墙装修。不得随意移动已经绑好的结构钢筋。</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 支架剔洞时,不应损坏建筑物的结构。支架稳注后,不得碰撞松动。</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 防雷引下线明(暗)敷设安装保护管时,注意保护好土建结构及装修面,拆架子时不要磕碰引下线。</p>
<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 避雷网敷设遇坡顶瓦屋面时,在操作时应采取措施,以免踩坏屋面且不得损坏外檐装修。</p>
<p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 拆除脚手架时,注意不要碰坏避雷针。安装避雷针注意保护土建装修。</p>
<h2><a name="_Toc199575986">六、应注意的质量问题</a></h2>
<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接地体利用基础、梁柱钢筋搭接面积不够,应严格按质量要求去做。</p>
<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 支架安装松动,混凝土支座不稳固。将支架松动的原因找出来,然后固定牢靠;混凝土支座放平稳。</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 支架间距(或预埋铁件)间距不均匀,直线段不直,超出允许偏差。重新修改好间距,将直线段校正平直,不得超出允许偏差。</p>
<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 焊接处药皮处理不干净,漏刷防锈漆。应将焊接处药皮处理干净,补刷防锈漆。</p>
<p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 引下线不垂直,超出允许偏差。引下线应横平竖直,偏差应及时纠正。</p>
<p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 避雷线不平直、超出允许偏差,调整后应横平竖直,不得超出允许偏差。</p>
<h2><a name="_Toc199575987">七、验收项目</a></h2><br/>
<p align="center">防雷与接地系统分项工程质量验收记录表(Ⅰ)</p>
<p align="center"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>编号:</b></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td width="163" colspan="4">
<p align="center">单位(子单位)工程名称</p></td>
<td width="233" colspan="3">
<p align="center">&nbsp;</p></td>
<td width="108">
<p align="center">子分部工程</p></td>
<td width="121">
<p align="center">电源与接地</p></td></tr>
<tr>
<td width="163" colspan="4">
<p align="center">分项工程名称</p></td>
<td width="233" colspan="3">
<p align="center">防雷与接地系统</p></td>
<td width="108">
<p align="center">验收部位</p></td>
<td width="121">
<p align="center">&nbsp;</p></td></tr>
<tr>
<td width="72" colspan="2">
<p align="center">施工单位</p></td>
<td width="324" colspan="5">
<p align="center">&nbsp;</p></td>
<td width="108">
<p align="center">项目经理</p></td>
<td width="121">
<p align="center">&nbsp;</p></td></tr>
<tr>
<td width="180" colspan="5">
<p align="center">施工执行标准名称及编号</p></td>
<td width="445" colspan="4">
<p align="center">&nbsp;</p></td></tr>
<tr>
<td width="72" colspan="2">
<p align="center">分包单位</p></td>
<td width="324" colspan="5">
<p align="center">&nbsp;</p></td>
<td width="108">
<p align="center">分包项目经理</p></td>
<td width="121">
<p align="center">&nbsp;</p></td></tr>
<tr>
<td width="312" colspan="6">
<p align="center">检测项目(主控项目)</p>
<p align="center">(执行本规范第11.3节的规定)</p></td>
<td width="192" colspan="2">
<p align="center">检查评定记录</p></td>
<td width="121">
<p align="center">备注</p></td></tr>
<tr>
<td width="24">
<p>1</p></td>
<td width="288" colspan="5">
<p>防雷与接地系统引接GB50303验收合格的共用接地装置</p></td>
<td width="192" colspan="2"><br/></td>
<td width="121" rowspan="2">
<p>执行本规范第11.3.1条</p></td></tr>
<tr>
<td width="24">
<p>2</p></td>
<td width="288" colspan="5">
<p>建筑物金属体作接地装置接地电阻不应大于1Ω</p></td>
<td width="192" colspan="2"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="24" rowspan="4">
<p>3</p></td>
<td width="108" colspan="2" rowspan="4">
<p>采用单独接地装置</p></td>
<td width="180" colspan="3">
<p>接地装置测试点的设置</p></td>
<td width="192" colspan="2"><br/></td>
<td width="121">
<p>执行GB50303第24.1.1条</p></td></tr>
<tr>
<td width="180" colspan="3">
<p>接地电阻值测试</p></td>
<td width="192" colspan="2"><br/></td>
<td width="121">
<p>执行GB50303第24.1.2条</p></td></tr>
<tr>
<td width="180" colspan="3">
<p>接地模块的埋没深度、间距和基坑尺寸</p></td>
<td width="192" colspan="2"><br/></td>
<td width="121">
<p>执行GB50303第24.1.4条</p></td></tr>
<tr>
<td width="180" colspan="3">
<p>接地模块设置应垂直或水平就位</p></td>
<td width="192" colspan="2"><br/></td>
<td width="121">
<p>执行GB50303第24.1.5条</p></td></tr>
<tr>
<td width="24" rowspan="3">
<p>4</p></td>
<td width="108" colspan="2" rowspan="3">
<p>其他接地装置</p></td>
<td width="180" colspan="3">
<p>防过流、过压元件接地装置</p></td>
<td width="192" colspan="2"><br/></td>
<td width="121" rowspan="3">
<p>其设置应符合设计要求,连接可靠</p></td></tr>
<tr>
<td width="180" colspan="3">
<p>防电磁干扰屏蔽接地装置</p></td>
<td width="192" colspan="2"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="180" colspan="3">
<p>防静电接地装置</p></td>
<td width="192" colspan="2"><br/></td></tr>
<tr>
<td width="24" rowspan="2">
<p>5</p></td>
<td width="108" colspan="2" rowspan="2">
<p>等电位联结</p></td>
<td width="180" colspan="3">
<p>建筑物等电位联结干线的连接及局部等电位箱间的连接</p></td>
<td width="192" colspan="2"><br/></td>
<td width="121">
<p>执行GB50303第27.1.1条</p></td></tr>
<tr>
<td width="180" colspan="3">
<p>等电位联结的线路最小允许截面积</p></td>
<td width="192" colspan="2"><br/></td>
<td width="121">
<p>执行GB50303第27.1.2条</p></td></tr>
<tr>
<td width="24">
<p>6</p></td>
<td width="288" colspan="5"><br/></td>
<td width="192" colspan="2"><br/></td>
<td width="121"><br/></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="625" colspan="9">
<p>检测意见:</p><br/>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>验收组长签字:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 项目经理签字:</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>日期:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 日期:</p></td></tr>
<tr height="0">
<td width="24"></td>
<td width="48"></td>
<td width="60"></td>
<td width="31"></td>
<td width="17"></td>
<td width="132"></td>
<td width="84"></td>
<td width="108"></td>
<td width="121"></td></tr></tbody></table><br/>
<p align="center">防雷与接地系统分项工程质量检测记录表(Ⅱ)</p>
<p align="center"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>编号:</b></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td width="163" colspan="4">
<p align="center">单位(子单位)工程名称</p></td>
<td width="197" colspan="3">
<p align="center">&nbsp;</p></td>
<td width="120">
<p align="center">子分部工程</p></td>
<td width="180" colspan="2">
<td width="71" colspan="2">
<p align="center">施工单位</p></td>
<td width="289" colspan="5">
<td width="481" colspan="5">
<td width="300" colspan="6">
<p align="center">检测项目(一般项目)</p>
<p>防过流和防过压接地装置、防电磁干扰屏蔽接地装置、防静电接地装置</p></td>
<td width="168" colspan="3">
<p>接地装置埋没深度、间距和搭接长度</p></td>
<td width="180" colspan="2"><br/></td>
<td width="180" colspan="2">
<p>执行GB50303第24.2.1条</p></td></tr>
<tr>
<td width="168" colspan="3">
<p>接地装置的材质和最小允许规格</p></td>
<td width="180" colspan="2"><br/></td>
<td width="180" colspan="2">
<p>执行GB50303第24.2.2条</p></td></tr>
<tr>
<td width="168" colspan="3">
<p>接地模块与干线的连接和干线材质选用</p></td>
<td width="180" colspan="2"><br/></td>
<td width="180" colspan="2">
<p>执行GB50303第24.2.3条</p></td></tr>
<tr>
<td width="24" rowspan="2">
<p>2</p></td>
<td width="108" colspan="2" rowspan="2">
<p>等电位联结</p></td>
<td width="168" colspan="3">
<p>等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线的连接可靠,导通正常</p></td>
<td width="180" colspan="2"><br/></td>
<td width="180" colspan="2">
<p>执行GB50303第27.2.1条</p></td></tr>
<tr>
<td width="168" colspan="3">
<p>需等电位联结的高级装修金属部件或零件等电位联结的连接</p></td>
<td width="180" colspan="2"><br/></td>
<td width="180" colspan="2">
<p>执行GB50303第27.2.2条</p></td></tr>
<tr>
<td width="24">
<p>3</p></td>
<td width="276" colspan="5"><br/><br/></td>
<td width="180" colspan="2"><br/></td>
<td width="180" colspan="2"><br/></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="660" colspan="9">
<p>日期:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 日期:</p></td>
<td width="1"><br/></td></tr>
<tr height="0">
<td width="24"></td>
<td width="48"></td>
<td width="60"></td>
<td width="31"></td>
<td width="17"></td>
<td width="120"></td>
<td width="60"></td>
<td width="120"></td>
<td width="180"></td>
<td width="1"></td></tr></tbody></table><br/><br/><br/>

smeiliang 发表于 2009-9-9 08:21:00

<p>辛苦楼主了</p>

ryfcc 发表于 2009-9-30 11:01:00

ding

fhm57742 发表于 2009-10-8 09:11:00

<p>谢谢楼主资料</p>

microking 发表于 2009-10-12 14:24:00

不错哦..........

泥巴团子 发表于 2009-12-3 16:06:00

收藏!

lhhsmh 发表于 2009-12-17 17:06:00

<p>不错,够标准了。收藏了。谢谢</p>

ex00 发表于 2009-12-18 14:10:00

<p>GB/T21432-2008建筑物防雷装置检测技术规范</p>

wdmzct 发表于 2009-12-18 16:05:00

谢谢楼主资料

ruoshui3 发表于 2009-12-18 16:22:00

还成~

lqj8259 发表于 2009-12-22 22:11:00

谢谢

qhdwyj 发表于 2009-12-31 00:59:00

好文章,还真不知道如何下手做

shanchunlu 发表于 2012-8-30 17:30:00

<p>好东西</p>
<p>&nbsp;</p>

wzh5080 发表于 2012-8-31 13:42:00

不错的资料 谢谢分享&nbsp; 最主要是不用积分

wangbs6014 发表于 2012-9-1 15:59:00

&nbsp;好东西啊,谢谢你的分项,收藏了

星锐达 发表于 2012-9-3 17:26:00


   说明很详细,感谢楼主奉献

千万哥 发表于 2012-9-5 10:20:00

辛苦了

xfsgsweat 发表于 2012-9-11 20:15:00

谢谢!你的文章

ccu6411 发表于 2013-7-25 15:51:00

<p>谢了</p>

yulimlj 发表于 2013-8-14 00:14:34

安装工艺写得太好了,正需要啊
页: [1]
查看完整版本: 防雷装置安装工艺标准