lzzwn 发表于 2009-8-20 15:57:00

机房(计算数据中心)的 总功率需求计算

计算数据中心的 总功率需求

jackie0506 发表于 2009-8-21 08:59:00

<p>会对你有用的。</p><br/>

jackie0506 发表于 2009-8-21 16:29:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>terrytian163</i>在2009-8-21 14:53:00的发言:</b><br/>谢谢2楼的,下载了,不过兄弟才疏学浅,不是很懂啊,似乎是计算最后配发电机容量的,但涵盖了ups和空调,谢谢~ </div>
<p>&nbsp;</p>
<p>呵呵.对你有帮助就好.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>列表计算很清楚,更精细,但比较麻烦.还有一种经验值的计算方法.举例如下:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<table style="WIDTH: 553pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing="0" cellpadding="0" width="737" border="0">
<colgroup>
<col style="WIDTH: 156pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 6656" width="208">
<col style="WIDTH: 167pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 7136" width="223">
<col style="WIDTH: 148pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 6304" width="197">
<col style="WIDTH: 82pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3488" width="109">
<tbody>
<tr style="HEIGHT: 182.25pt; mso-height-source: userset" height="243">
<td class="xl63" style="WIDTH: 553pt; HEIGHT: 182.25pt" width="737" colspan="4" height="243">
<p>1、机房设备:机房预计放置15台服务器机柜,5台刀片服务器机柜,4台存储设备机柜,</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2台网络机柜;<br/>2、机房负荷:服务器机柜功率=15台*3.5KW/台=52.5KW;<br/><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>刀片服务器机柜功率=5台*9 KW/台=45KW;<br/><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>存储设备机柜功率=4台*5 KW/台=20KW;<br/><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>网络机柜功率=3台* 2KW/台=6KW;<br/><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>机房设备总功率为:123.5KW;实际使用功率取功率系数0.8,为UPS可以</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 考虑配120KVA;<br/>3、空调用电负荷:空调及照明总功率为:50KW;<br/><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>机房总用电功率为:173.5KW;<br/><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>考虑25%余量,实际配电总功率为216KW。</p>
<p><br/>请大家指正!</p></td></tr></tbody></table></p>
[此贴子已经被作者于2009-8-21 16:29:48编辑过]

wang80feng 发表于 2009-9-7 10:09:00

再接发电机得加ATS

mlz39439 发表于 2009-11-2 09:59:00

机房设备总功率为:123.5KW;实际使用功率取功率系数0.8,为UPS可以
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 考虑配120KVA;<br/></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>UPS的功率系数不是0.8吗?你是不是高错了?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

XDCH2819 发表于 2009-11-23 14:03:00

不用考虑照明用电吗?

zxpal99 发表于 2009-11-23 14:54:00

非常之有用,UPS系统为0.8,UPS部分是不是弄错了呢?应该加大UPS的KVA系统才是呀。
[此贴子已经被作者于2009-11-23 14:55:45编辑过]

shiyan0104 发表于 2009-12-1 08:50:00

总配电=UPS容量+精密空调功率+新/排风功率+照明功率+市电维修功率+备用

ww0731 发表于 2010-1-6 23:28:00

空调功率计算,还得考虑环境负荷

xdwf 发表于 2010-3-30 10:08:00

<p>刚装完机房,UPS功率计算有些不同,</p>
<p>UPS功率=[服务器机柜(5kw)*机柜数+网络机柜(3kw)*机柜数]/0.8(转换因数)/0.8(冗余)</p>
<p>当前服务器功率都偏大,实际单台小于1.2kw(2u)的都很少,4U或核心交换机功率可达2.4-5kw,在24小时工作的情况下计算冗余是必要的。</p>
<p>空调功率应根据送风方式和机房面积核算,平吹式1.5匹/10平米,下送风1匹/10平米(可加风机)</p>
<p>其他监控、消防、门禁合计1kw,应急照明按灯算一般不到2kw,除非你用白炽灯。</p>

liuke7309 发表于 2010-4-7 16:00:00

<p>网络取3kw才合适</p>
<p>&nbsp;</p>

zwf027 发表于 2010-5-11 14:26:00

一个刀片服务器机柜按9KW,一个&nbsp;存储设备机柜5KW,我觉得考虑过大会浪费资源,具体用电负荷应结合实际,考虑恰当的预留即可,毕竟UPS超贵啊,努力构建节约型社会啊同志们,虽说都是政府的钱,但最终都咱老百姓出啊:)
[此贴子已经被作者于2010-5-11 14:27:25编辑过]

zwf027 发表于 2010-5-11 14:33:00

以上的算法出于懒汉思维,做IT设计要勤于动脑才是,除非是比较集中的数据中心才会上满设备,一般市区级的行政机构现在数据都上传了,本地的机房设备配置很少就够用了。

ryanyu 发表于 2010-6-1 17:21:00

最新规范有关于功率的估算方法,如果设计时条件不明确可以按规范估算

yemingzhuw 发表于 2010-6-2 16:48:00

这仅仅时简单的功率相加减吗

森林小妖 发表于 2010-6-17 15:12:00

机房设备总功率为:123.5KW;实际使用功率取功率系数0.8,为UPS可以
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 考虑配120KVA;<br/></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>应该使用123.5KW/0.8,然后再给UPS留点余量的吧</p>

李恩 发表于 2010-6-18 08:47:00

120KVA不够把!!应该至少有点余量 啊

tony03 发表于 2010-6-21 08:44:00

<p>我觉得还是问业主要机房设备清单,再根据清单估UPS功率,然后再估算动力照明用电量.如果业主拿不出机房设备清单,就按规范来估算,这样有依据,对于业主来说国家规范比经验更有说服力.</p>

hehwen 发表于 2010-6-23 22:53:00

<p>这样的UPS配置下来之后可以在断电情况保证服务器和交换机运行多久呢?</p>
<p>&nbsp;</p>

hitman47gp 发表于 2010-7-1 13:02:00

这个热量计算,可以按每个机柜那样算吗
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 机房(计算数据中心)的 总功率需求计算