fossil5 发表于 2009-8-10 18:34:00

请教双绞线传视频的防雷

监控前端用双绞线传输器无法接入防雷器。这次被雷击坏。请教防雷方法!谢谢!

ruoshui3 发表于 2009-8-11 15:09:00

<p>希望能讲的具体点~</p>

linuxbag 发表于 2009-8-12 17:51:00

<p>摄像机--有源(无源)传输器--防雷器--双绞线-------------------------双绞线---防雷器---有源(无源)传输器-- 光端机(或DVR)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>用双绞线直接焊接BNC头(公头/母头),连接于防雷器两端。 不会改变线路的阻抗。</p>

linuxbag 发表于 2009-8-12 17:53:00

记得防雷器的地线一定要接地良好(最好单独做接地极)! 如果公用接地极,接地后可能有干扰,可以加气体放电管加以部分隔离。

ksxcctv 发表于 2009-8-17 19:16:00

老大 防雷器都是放后端的好不好

linuxbag 发表于 2009-11-10 22:57:00

前端和后端都需要

lygleizi 发表于 2009-12-2 13:12:00

<p>我也遇到了,不懂咋解决</p>
<p>&nbsp;</p>

残剑818 发表于 2009-12-7 23:58:00

<p>是一对的啊,前后都有</p>

lt57610801 发表于 2010-1-14 11:07:00

<p>视频防雷器(SPD)有三合一 二合一 同轴 等 一般多是配对来使用</p>
<p>需要的话可以联系我 手机13915904692&nbsp; QQ105663968</p>