jamesking119 发表于 2009-8-6 09:11:00

[原创]地下车库的温感配置及更换问题

<p>地下车库的湿度一般都很大,温感很容易受潮,使用寿命普遍不高。</p>
<p>如何能提高车库内温感的使用寿命?</p>
<p>假设车库内安装有16只温感,其中有1只以上温感发生故障,是否会造成车库内安全隐患?</p>
<p>由于现我单位使用的是进口的温感,维修单位报价比较贵(600一只),如果频繁更换故障烟感,平时的维护经费上就吃不消了!</p>
<p>不知大家有没什么好建议。。。</p>
<p>另外车库内经常排风是否对温感的维护有好处??</p>

jamesking119 发表于 2009-8-6 16:00:00

<p>使用的是:火灾自动报警控制主机ISL-7200(美国特灵)</p>
<p>温感,烟感和控制模块,监控模块,手报也都是ISL型号的</p>
<p>烟感ISL2251,维修单位报价要450</p>
<p>我也知道国产的器件便宜,那国产的器件应用在进口的主机上,效果没差别??烟感的编码设置上有没区别的?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>谢谢斑竹的回复!</p>

jamesking119 发表于 2009-8-6 16:04:00

<p>另外,地下车库确实够潮,如果更换成国产的,估计温感的故障率会很频繁。</p>

jamesking119 发表于 2009-8-6 18:54:00

<p>如果连主机一起换</p>
<p>那这个要重新布线,装模块...这个估计不大现实了.....</p>
<p>看来是原先的安装消防公司存心坑钱了...和现在维护的是同一家!</p>

waterzzf 发表于 2009-8-20 14:05:00

这个问题目前没有什么好的解决办法,建议以后工程用国产的,更换费用低。

dan531 发表于 2009-8-30 13:01:00

加模块来带国产的温感。

bjxazwl 发表于 2009-8-31 21:54:00

<p>&nbsp;&nbsp;不知LZ是在哪个城市,所说的ISL2251实际上就是盛赛尔公司生产的,你可以找盛赛尔900系列的探测器替换试一下。</p>
<p>&nbsp; 如果就这么点儿小故障,象斑竹所说换一套系统,那代价也就太大了,除非全系统瘫痪,无法正常使用或年限已到,而且,地下车库有一两个探测器出现故障也不会有太大的影响。</p>

gzbitter 发表于 2009-9-22 23:25:00

温感易受潮,估计是线路板易受潮吧?!如果是,办法可多着了!

kongzhuo 发表于 2009-9-24 13:56:00

实际地下车库设计基本都采用烟感了,无特殊车辆不需选用温感。

stone709 发表于 2009-10-12 11:26:00

<p>规范中对温感的保护面积和探测区域是有要求的,如果坏了应该及时更换以免出现火灾探测死区。另外不同厂家的温感对环境的适应能力是不同的,你可以采用温感烟感交叉布置来避免,如果某个温感坏了,可以进行软件隔离,这样当发生火灾时还有烟感探测。不会出现安全隐患。</p>

wsrs 发表于 2009-10-21 21:13:00

特灵没那么贵,就是盛赛尔代工的,美国根本就没有这个牌子,纯粹是咱中国人自创的

zhou5188 发表于 2009-10-23 09:20:00

LTM8662+LTM8877/LTM8872

beaneyes 发表于 2009-10-30 15:15:00

我再北京用过特灵的,不好用,也很贵!没办法,招标的时候被忽悠了!

yxwbuaa 发表于 2009-11-5 10:49:00

<p>在地下车库,一般是要用温感探头,因为汽车尾气多了,会导致烟感探头误报警。通常来讲,地下车库是应该经常排风的,因为需要排除地下车库的尾气,这对温感探头有好处。另外,一般车库都用非编址的温感探头,因为车库里面没有一个一个房间,只是车位,所以当有一个温感报火警时,只是报车库有火警,不会指定具体位置。所以当一个温感有问题时,不会影响其他温感工作,对安全不会存在太大的隐患,当然尽快排除故障也是很必要的。</p>
<p>另外,温感探头对环境温度比较敏感,当环境温度低于0度时,会容易报故障。</p>

symn 发表于 2010-7-21 08:39:00

<p>产品选型每个公司都会产生一些弊病!</p>
<p>做了那么多工程,公司应该有个大致方向--价格,返修率,售后都是重中之重。</p>
<p>价格那么贵,维护又那么麻烦,就要考虑更换咯!</p>
<p>公司的效益和声誉都包含其中了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>这是个人的一点理解,不晓得对LZ有帮助否!!</p>

spunk 发表于 2010-9-19 12:13:00

<p>我这里用的是西门子的。一般想车库这种地方用的都是非编制的,价格便宜故障率也低点。</p>
<p>但说句实话,进口的真的比国产的好,虽然价格贵</p>

XL121425299 发表于 2010-9-24 22:44:00

全换吧,换成国产的,要不多少钱

docom 发表于 2011-4-19 09:17:00

<p>600一个,西门子都没那么贵。</p>
<p>建议参阅厂家产品说明,其中工作环境的描述,如果真是适应能力这么差,就逐渐换成其他便宜又稳定的非编址的探测器。</p>
<p>一分钱一分货,国产和进口的比较,很难说那个性价比高,关键看用户本身需要</p>

angle19 发表于 2012-10-11 16:28:00

<p>建议楼主可以考虑一下"新沃"的,价格跟国产的差不多,这个品牌的前身技术是德国安舍的,就等于说你花了国产的价钱换了进口的产品,以后的维护费用也不高.</p>

曾令涛 发表于 2012-10-20 15:19:00

我最近在一个地下车库内做机房,考虑到地下室的潮湿问题,我们在做装修的时候,对维护结构使用保温棉和彩钢板饰面,如果你的只是地下车库的话,建议采用国产品牌,地下车库一般都有地下排水道,地面也有1%左右的坡度,且车库都有做管道式的通风系统,可以减少空气水分含量,不管是国产还是进口的在这种环境下使用寿命基本差不多,几年一换。呵呵,不过地下车库的消防一般都是后期维修什么的不关心