回 gzjt兄的
<p> <br/> 见图哈,</p><p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>原贴:<br/><font face="Verdana"><a href="http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=71&Id=316304">http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=71&Id=316304</a> </font></p>
<p><br/> </p>
[此贴子已经被0758河台小赵于2009-8-5 12:15:56编辑过]
原图是这样滴<img src="http://1000bbs.com/UploadFile/2008-9/20089114564918949.jpg"/> <p>能行吗?从避雷带上引下的圆钢接到哪里呢?黄线是跟设备箱外皮相连吗?</p> 呵呵,等着雷劈吧! <p>呵呵,只要接得住闪,控制箱就成了烤箱了.</p>
<p> 可把针去掉,灯柱与避雷带等电位连接,直击雷即可,无需再立针.</p>
<p> 灯下来进控制箱那段线路套上金属管,从共用接地网引上一接地端子,将控制箱外壳连接线,避雷器接地线,线路金属管一端(金属管另端与灯柱连接)均接至该接地端子上.</p>
<p> </p>
<p>那接地网是利用建筑物基础的话,那接地端子可从就近结构柱抽引出.</p>
[此贴子已经被作者于2009-8-25 0:46:09编辑过]
<span class="username"><span style="width: 105px;"><font color="#61b713" face="Verdana"><b>回:烧只烤猪供雷公<br/><br/>嗯,看了你回复,我觉得确实有点悬,应该把那段黄线到避雷针去掉,直接通过立杆(大哥,不是灯柱!)接建筑地,并将设备箱外壳等电位连接。<br/></b></font></span></span> 学习一下! 还用PVC管,估计要让雷公雷婆回家吃饭了!一窝端了! 呵呵
页:
[1]