请教关于UPS如何计算配置?
请高手帮忙列举个列子,小弟先在这边谢谢了 <p>也想学习</p><p>期待高手解答</p> <p>首先,根据负载容量计算UPS配置。</p>
<p> </p>
<p>一般情况功率要保留50%的冗余,为以后增加设备考虑。</p>
<p> </p>
<p>再根据UPS功率和时间要求配置电池。</p>
<p> </p>
<p>例如,计算机设备功率为2KVA,要求时间为8小时。</p>
<p> </p>
<p>那么,UPS的实际负载功率要达到4KVA,而UPS有一定功率因素,工频机为标称值的0.8,高频机为标称值的0.7,现在市面上一般都是高频机,选择6KVA的UPS,其最大负载为6X0.7=4.2KVA。</p>
<p> </p>
<p>电池选择:12V100Ah,32只。</p>
<p> </p> <p>如果用了32只12V100Ah电池,那要占多大的空间啊?</p>
<p>还有那又要怎么样去连接啊?</p> <p>先要估算出要做后备电源设备的功率,再除以功率因数得出实际功率。UPS容量应为实际功率的1.5倍。现在常用UPS采用在线式UPS三进三出。</p>
<p>例:一机房经估算得出机房保护设备功率为40KW,计算需配UPS容量和电池如何配置?</p>
<p>实际功率为40KW/0.8=50KW ;需配UPS容量为 50×1.5=75KW 考虑为配80KW容量</p>
<p>电池常量配置计算:(UPS容量(va)×功率因数)/(电池放电终止电压×逆变器效率)=最大放电电流(Imax)</p>
<p> AH=I×h(小时)电池供电标称电压192Vac时:正常电压为220Vac 放电终止电压165Vac</p>
<p> 逆变器效率:0.92(TA.TB.TC系列);每只12V电池放电终止电压为10.3V</p>
<p> 则2小时电池配置方案:</p>
<p> (80000×0.8)/(165×0.92)=421.6A 2小时=421.6×2=843.2Ah</p>
<p> 即:用9组16节12V/100Ah电池可延时2小时多一点</p>
<p> </p> 没弄明白楼上9组电池是什么意思,不是说电池组最多4组并连吗? 咕咚咕咚 <p>实际功率除以0.7,然后再除以0.6-0.7之间的数值吧,这就是使用多少KVA的UPS</p> 学习中。。 感谢楼上帮忙解答的朋友 3楼、5楼的好像都是用山特的啊,不是很明白,每个厂家似乎都不太一样 学习中!!! <p>ups要考虑负载的一半冗余,因为当电池用电用了很多时候,浮充电流很大可能会拖不起设备(市电来了),个人说法</p> <p>请问kV 。A和kW。H的区别是什么呀?</p> KVA就是KW把 学习了 不懂,學習中... 谢谢了,学习中 学习中 <p>有点味道</p>