UPS配电柜电缆规格求助
<p>现在在做一个机房,两台艾默生的60KVA的UPS。目前,由总承包提供一级配电柜,然后引A类型规格的电缆进入机房的二级配电柜,进入二级配电柜后分别引2路B规格的电缆至UPS的电源开关(UPS电源开关在二级配电柜内),然后引C类型规格的电缆进入UPS配电柜(UPS配电柜内主要用以给机房内各设备供电)。</p><p>烦请各位高手指点,ABC各类电缆的规格如何选择?</p>
<p>按照图纸上标出的是,A:ZRYJV-4*150+1*70mm,B:ZRYJV-4*50+1*25mm,C:ZRYJV-4*150+1*70mm。</p>
<p>断路器规格为NS160N/3-160A</p>
<p>因为刚接触,不太熟悉这些参数,所以不知道正确与否,还请高手指点~小弟不胜感激</p> 我也不知道啊,不过我也很想了解一下! <p> 以60KVA的 UPS三相380V输入,单相220V输出,100%满载计算。输入电流I1=60000/(380X1.732)=91A,输出电流I2=60000/220=272A。</p>
<p> B段ZRYJV-4*50+1*25mm的安全载流量是137A,大于91A。从UPS输出引入配电柜的电缆ZRYJV-4*150+1*70mm的安全电流是331A。比272大了不少,只是使用其中的2芯。A段由于还有机房的空调等其它负载,不好估计。如果不知道电缆的安全载流量可以到网上电缆厂的网站上去查。比如天津电缆厂<font face="Verdana"><a href="http://lyp99.b2b.hc360.com/supply/54532285.html">http://lyp99.b2b.hc360.com/supply/54532285.html</a>(我可不是做广告哇)</font></p>
<p> </p>
[此贴子已经被作者于2009-7-22 14:02:36编辑过]
<p>多谢3楼的回答,十分感谢!!!</p> 学习中,得好好研究下 受教了,谢谢. 感谢解答,学习了 <p>我也学习了,谢谢了</p>
<p> </p> 3楼的学习了 三楼正解 <p>长见识了</p> 正在研究UPS,不过是小容量的!!!!嘿嘿~~~ 同学习 学习了 <div class="quote"><b>以下是引用<i>tsjy2009</i>在2009/7/22 13:29:00的发言:</b><br/>
<p> 以60KVA的 UPS三相380V输入,单相220V输出,100%满载计算。比如天津电缆厂<font face="Verdana"><a href="http://lyp99.b2b.hc360.com/supply/54532285.html" target="_blank">http://lyp99.b2b.hc360.com/supply/54532285.html</a>(我可不是做广告哇)</font></p>
<p> </p>
<div align="right"><font color="#000066">[此贴子已经被作者于2009-7-22 14:02:36编辑过]</font></div>
</div><p></p>
请问1.732是什么意思???嘿嘿
[此贴子已经被作者于2011/7/20 17:00:08编辑过]
学习了 学习学习~~ 也是不懂 悲惨的毛都不懂 不懂啊