spd 发表于 2009-7-17 16:47:00

请教,雷击时,信号线上是否会感应雷电???

现有一金属钢管与避雷针并排邦在一起,金属钢管内有信号线,金属钢管与避雷针都接地并接地良好,若有雷击中避雷针,那金属钢管内的信号线中是否有很强的感应电流,为什么???请各位高手指点,本人是新手,想多学学

szspd 发表于 2009-7-17 18:01:00

那是肯定的,应做好屏蔽工作。

szspdsupply 发表于 2009-7-19 00:02:00

<p>为什么是钢管呢,怎么不换成PVC管呢</p>
<p>&nbsp;</p>

zf520 发表于 2009-7-19 21:33:00

PVC 管没用屏蔽效应

spd 发表于 2009-7-20 13:41:00

<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">&nbsp;<span class="font10" style="LINE-HEIGHT: 20px"><img alt="发帖心情" src="http://www.1000bbs.com/skins/Default/topicface/face1.gif"/> Post By:2009-7-17 18:01:00 </span><br/><br/>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">那是肯定的,应做好屏蔽工作。 </div></td></tr></tbody></table><br/>,都和避雷针并排邦在一起,怎么屏蔽????</div>

szspd 发表于 2009-7-22 15:43:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>spd</i>在2009-7-20 13:41:00的发言:</b><br/>
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">&nbsp;<span class="font10" style="LINE-HEIGHT: 20px"><img style="CURSOR: pointer" onclick="javascript:window.open(this.src);" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.1000bbs.com/skins/Default/topicface/face1.gif"/> Post By:2009-7-17 18:01:00 </span><br/><br/>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">那是肯定的,应做好屏蔽工作。 </div></td></tr></tbody></table><br/>,都和避雷针并排邦在一起,怎么屏蔽????</div></div>
<p>这个问题要找大胡子解决,他是专家,而我呢?外行而已,哈哈!</p>

周永 发表于 2009-7-22 16:31:00

bCZorT8 发表于 2009-7-22 17:02:00

<p>可以用两层金属管,就是金属管套金属管套信号线</p>

wusher 发表于 2009-7-23 10:33:00

用金属刚管套PVC呢?

z.x 发表于 2009-7-23 10:54:00

金属管如果同避雷针绑在一起不也成避雷针了么?如果需要屏蔽就不要与避雷针直接接触保持在6米左右吧,我记得建筑物内的防雷引下要同垂直主干保持在15米的距离(无屏蔽).

hycin 发表于 2009-7-24 15:38:00

^_^不错啊!!!!

澳美高 发表于 2009-7-25 11:03:00

<p>为什么要将信号线跟避雷针绑在一起?</p>
<p>避雷针通常会承受很大的电流。。而信号线,只是那么细细的几条。。没到楼下,就烧断了吧~~!!</p>
<p>以上观点,是我自己想的,不做理论依据哦。。</p>

jxzw11 发表于 2009-7-25 19:35:00

对啊,一根金属管能不能做屏蔽呢?

spd 发表于 2009-7-28 15:05:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>z.x</i>在2009-7-23 10:54:00的发言:</b><br/>金属管如果同避雷针绑在一起不也成避雷针了么?如果需要屏蔽就不要与避雷针直接接触保持在6米左右吧,我记得建筑物内的防雷引下要同垂直主干保持在15米的距离(无屏蔽). </div>
<p>现实工程中监控摄像头的电源、信号线能与立杆上的避雷针的引下线保持在6米吗???</p>
<p>&nbsp; 好像很多都是将电源、信号线通过立杆内腔或通过金属管引下,此时的电源、信号线会不会感应电流???</p>

澳美高 发表于 2009-7-28 17:00:00

会!

WOHENNI1992 发表于 2009-7-28 19:58:00

WOHENNI1992 发表于 2009-7-28 20:01:00

<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">那是肯定的,应做好屏蔽工作。 </div></td></tr></tbody></table><br/>,都和避雷针并排邦在一起,怎么屏蔽????下雨天就要担心了

linuxbag 发表于 2009-7-30 17:09:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>spd</i>在2009-7-28 15:05:00的发言:</b><br/>
<p>现实工程中监控摄像头的电源、信号线能与立杆上的避雷针的引下线保持在6米吗???</p>
<p>&nbsp; 好像很多都是将电源、信号线通过立杆内腔或通过金属管引下,此时的电源、信号线会不会感应电流???</p></div>
<p>怎么解决???</p>

dongqing05 发表于 2009-8-10 11:56:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>szspd</i>在2009-7-22 15:43:00的发言:</b><br/>
<p>这个问题要找大胡子解决,他是专家,而我呢?外行而已,哈哈!</p></div>
<p>那开始的时候为什么要绑在一起呢?</p>

waah 发表于 2009-8-11 10:25:00

长知识呀&nbsp; 大家说的都很好呀 学习了
页: [1] 2 3