sxspd
发表于 2009-7-14 16:26:00
防雷器的地线直接焊接在立杆上???
摄像机、避雷针均安装在立杆上,利用立杆直接接地,<strong>同时把摄像机与防雷器的地线直接焊接在立杆上直接接地是否正确?????. </strong><br/>
spd
发表于 2009-7-17 15:42:00
<p></p>
金钟安防
发表于 2009-7-17 16:49:00
呵,应该不行。
z.x
发表于 2009-7-31 13:51:00
如果阻值够没有问题
一欧姆
发表于 2009-8-29 14:34:00
<p>立杆很多都是假接地的,最好在立杆下做个小地网。</p>
hnhj
发表于 2009-9-11 13:37:00
什么立杆,这么个焊法?楼主的主题被禁了,看不到
为安
发表于 2009-9-17 13:18:00
可以接立杆上,但是立杆一定要通地,接立杆上市为了省线,而且效果好
cqifa
发表于 2009-9-19 10:06:00
学习中。。。。
sys13439
发表于 2009-9-19 17:20:00
最好是在地面上做一个地网,然后跟它连同是最好的,也是最保险的
全全1
发表于 2009-9-21 17:09:00
为什么锁定了
wenzhoudan
发表于 2009-9-23 10:57:00
小地网的图片有吗?看下小地网怎么打
qiao66
发表于 2009-10-5 20:33:00
如果立杆的接地良好,可以接立杆上。但是不应该焊上。焊上了就不好更换了。
chenbofairy
发表于 2009-10-16 16:19:00
<p>恩,不错啊</p>
chenweidong2007
发表于 2010-4-19 16:02:00
哦!你被锁啦呀?我说呢!