<p> </p> 学习了 <p>1、UPS的容量计算方法如下:</p>
<p>UPS的容量=后端设备的总功率(就是需要UPS供电的设备电脑啊,服务器等等)/0.7(这个值是考虑到不要让UPS满负荷运转所加的,就是冗余)/ups的功率因数(一般0.7-0.8)</p>
<p>2、后备电池的计算方法</p>
<p>第一种:实际负载算法</p>
<p>后备电池安时数=后端设备的总功率(就是需要UPS供电的设备电脑啊,服务器等等)/电池组电压*延时的时间(以小时为单位)</p>
<p>第二种:满负载算法(用的比较多)</p>
<p>后备电池安时数=UPS的容量/电池组电压*延时的时间(以小时为单位)</p>
<p>注:后备电池安时数如果算出来大于100ah,那么可以考虑除以一个电池规格,比如260ah,那么可以考虑除以个65,得出4(这个值是电池的组数,也就是65ah的电池4组即可),电池的规格一般有24,38,65,100(这是常用的规格,还有其他的,各个厂家不一样的)</p>
<p> </p> 忘记提了,配电线路在这就不提了,可以让厂家帮你配 学习了,感谢。 <p>回答的不错,我也来补充一下:</p>
<p> </p>
<p>采购UPS,需要关注的参数是:</p>
<p>1、UPS系统容量,也就是你的负载容量,一般UPS是用KVA作为容量单位的,具体可根据你的负载进行估算,需要留有一定余量;一般容量在6KVA以下的UPS为小型UPS,10-60KVA的为中型UPS,100KVA以上的为大型UPS。</p>
<p> </p>
<p>2、负载供电方式。也就是负载需要的是单相220V电源还是三相380V电源,另外提供给UPS输入端的电源也要考虑是单相220V电源还是三相380V电源,一般小型UPS通常为:单相输入单相输出,简称“单进单出”,UPS还有“三进单出”、“三进三出”等供电接线模式。UPS只是一个“将不纯净的交流电源转换为纯净的交流电源”的中间转换器。</p>
<p> </p>
<p>3、后备时间。UPS主机容量是决定能否带得动后接负载,而配套电池的多寡则决定了后备时间的长短。你需要考虑外部电源断电后需要UPS系统延时的时间长短,是否配套大楼应急发电机组等等,后备电池造价较高,尤其是大型UPS系统,需要慎重核算。</p> 总得来说按这个算下来还是可以的 恩,学习了.谢谢 <p>学习中,</p> 有问题大家一起探讨撒 学习 邪恶的100分 <p>专业!受教了,认真学习!</p> 学习一下,为了积分!
页:
1
[2]