[求助]工业园监控系统防雷改造
<p> </p><p> </p>
<p> </p>
<p>工业园围墙周边有立杆安装9个球型摄像机,还有2个抢机,雷击损失惨重,但我们两端都装了防雷器,前端摄像机和后端解压卡端口还是会被打坏,请问有什么好办法?</p> 学习中 <p>视屏信号防雷器,控制信号防雷器,电源信号防雷器都有做吗?</p> 最好,具体说下施工工艺什么的~ <div class="quote"><b>以下是引用<i>kolby</i>在2009-6-19 15:40:00的发言:</b><br/>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>工业园围墙周边有立杆安装9个球型摄像机,还有2个抢机,雷击损失惨重,但我们两端都装了防雷器,前端摄像机和后端解压卡端口还是会被打坏,请问有什么好办法?</p></div>
<p> </p>
<p>第一、立杆上是否有直击雷防护?这点很重要。</p>
<p>第二、接地及屏蔽做的如何?</p>
<p> </p>
<p>防雷是个系统工程,一个良好的直击雷防护及接地系统,整个工程就解决了一半。</p>
<p> </p>
<p>详聊请加QQ:399851919</p>
[此贴子已经被作者于2009-6-24 11:35:46编辑过]
接地体是不是有问题!! 5楼说的对,再加一条:防雷器是不是地摊上买的? <div class="quote"><b>以下是引用<i>kolby</i>在2009-6-19 15:40:00的发言:</b><br/>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>工业园围墙周边有立杆安装9个球型摄像机,还有2个抢机,雷击损失惨重,但我们两端都装了防雷器,前端摄像机和后端解压卡端口还是会被打坏,请问有什么好办法?</p></div>
<p>如果不是直击雷的话就是你的接地有问题,个别情况可能是防雷器本身的问题。但是你的损坏数量太多了,不太可能是设备的问题,保护器是防不住直击雷的,如果你是某1~2个立杆损坏,有可能是直击的原因。但是坏的太多最大可能是你的防雷器没有接地或接地有问题</p> 有问题啊。。。。。。 学习中 学习一下! <p>最主要的还是做好接地系统</p> 防雷器是不是山寨的,接地要接好 <p>室外在没有大区域直击雷的保护-要做好范围避雷针保护-可按照范围选择避雷针-特殊要求选择单体避雷针保护</p>
<p>接地保护选择好的镀锌钢和电阻模块-做好相应的接地导电工作,潮湿地质选的1米至标准的2.5米挖埋放电,干燥地质选择多埋深埋放电</p> 接地有没有和其他设备的接地接在一起?另外查一下电源设备有没有击坏,有可能从取电处进来!! 接地 一定要做好啊 <p>接地确实是系统工程。。</p>
<p>跟着学习。。</p> 地的干湿程度与接地极的埋土深度是怎样对比的? <p>拙见:前端要做避雷针,终端做接地.</p>
<p>有问题可以加我QQ33369375</p> 学习中!没有搞过!