gloomysun 发表于 2009-6-16 11:22:00

请教防静电地板加固的问题?

现在有个机房的地板采用防静电地板,机柜太重,要求对静电地板加固,谁知道这个怎么办啊?不明白啊,能不能预留位置以后再做加固呢?现在机柜还没有定下,正在做静电地板的施工,着急啊

qdsuoer 发表于 2009-6-16 14:29:00

这些问题是常碰到的,不需要对防静电地板加固,因为机柜是坐在角钢上的,不是直接放在防静电地板上的,机柜下面不需要地板。

lichx123 发表于 2009-7-2 16:39:00

<p>同意楼上的说法</p>

恒心百分百 发表于 2009-7-2 17:57:00

那意思是机柜底下不是静电地板?而是角钢?

visualcs 发表于 2009-7-3 12:04:00

不需要考虑的

yixt18 发表于 2009-7-3 12:12:00

机柜是坐在角钢上的??

wenfpeter 发表于 2009-7-8 16:39:00

机柜下面都要做底座并打膨胀螺钉到地上固定,而不是静电地板上,所以考虑承重应该是土建设计,而与防静电地板承重没关系。

seamill 发表于 2009-7-10 12:19:00

<p>说的也是</p>
<p>&nbsp;</p>

romic2003 发表于 2009-7-10 18:42:00

好像静电地板承重一般不能都蛮大的吧,不可能承受不住的

fhq1983 发表于 2009-7-11 16:04:00

<p>个人认为不用加固防静电地板。你可以找人在地面上用角铁焊一个机架,用膨胀螺丝固定在地上,这样机柜再重,也是直接受力在楼板上面,只要楼板能承重,那就没什么问题。你可以提前做好机架,也可以等防静电地板铺完了,再焊支架,但这样防静电地板就需要返一下工。</p>

lthydn 发表于 2009-7-13 07:28:00

个人认为不用加固防静电地板。你可以找人在地面上用角铁焊一个机架