之前听说过输出脉冲信号的消防设备,要联动开关量信号输入的门禁.<br/>两者之间不能直接接线.<br/><br/>那么开关量信号与脉冲信号怎么互相转换,要通过一些什么设备? 请高手们指教. <p>没听过有现成的东西,可能需要定制开发</p> <p>需要做PLC板的开发,你要找相应的厂家定制</p> 一个是数字的,一个是模拟的。找转换器 赚积分 <p>用一个继电器不就解决了吗</p> 用继电器试试吧,信号转换 <p>编解码</p> <p>消防系统与门禁系统联动主要是要求在有火灾报警时打开门禁,消防系统有的是输出12V的直流脉冲信号;有的是输出继电器的干接点信号,对于后者可直接相连到门禁系统的开门按钮端或者输入端(大部分门禁主机都带另外的可编程的输入输出端),并在门禁系统中设置该端口为点动触发模式;如果消防系统输出是12V的直流脉冲信号,可增加一个12V继电器,再按前面的做。如12V脉冲太短,或门禁系统无法设定,可制作一个小电路板转换:一个555时基小集成快(2元/片)+继电器+几个电阻电容,做成单稳态工作电路即可,继电器的闭合时间可在几秒到几小时之间自由设定。</p> 9楼真是行家!顶!!! 消防控制模块控制输出可以在报警主机上进行设置,可以是脉冲信号也可以是持续信号,可以是有源信号也可以是干接点信号,你跟消防调试单位要求一下就可以了 <div id="textstyle_227" style="FONT-SIZE: 14px; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: keep-all; LINE-HEIGHT: 150%; WORD-WRAP: break-word">晕!又要刷积分!<img title="dvubb" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.1000bbs.com/images/emot/em54.gif" onload="imgresize(this);" align="middle" border="0"/></div>