[讨论] 关于计算机机房的直流地~

<p>百度到如下内容:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>直流地 <br/></p>
<div class="spctrl"></div>
<p>  计算机机房的直流地是系统中所有逻辑电路的共同参考点,设计直流地应考虑两个方面: <br/></p>
<div class="spctrl"></div>
<p>  ? 消除各电路电流流向一个公共地线阻抗时所产生的噪声电压; <br/></p>
<div class="spctrl"></div>
<p>  ? 避免受磁场和地电位差的影响,不让其形成回路;如果接地方式或接法不妥当将会形成噪声耦合。 <br/></p>
<div class="spctrl"></div>
<p>  1.1 直流地接法分类 <br/></p>
<div class="spctrl"></div>
<p>  计算机系统的直流地是数字电路的基准电位,不一定是大地电位,如该地线经一低阻通路接至大地,则该地线的电位可认为是大地电位,被称为接大地。在计算机术语中人们常常把计算机设备直流地的接地形式称为计算机的接地。从目前的接法及形式看,与大地的接法不外乎两种:一是直流地悬浮;二是直流地接大地。 <br/></p>
<div class="spctrl"></div>
<p>  (1)直流地悬浮 <br/></p>
<div class="spctrl"></div>
<p>  直流地悬浮就是直流地不接大地,与地严格绝缘,要求对地电阻的大小一般在1MΩ以上。那么直流地为什么要悬空?因为如果数字电路的直流地与交流地接在一起,有可能引入交流电力网电压的干扰,为了防止这种干扰需要把交流地和直流地严格地分开。直流地悬浮的缺点是?由于交流电电网的中线一般接地(接大地)这就等于把数字电路的直流地也接大地,这样容易形成漏电,使交流与直流两者之间形成电流回流,还可能因直流地悬浮使这些设备带有瞬态电压,通过相互间连线的电容耦合去干扰邻近设备,万一发生交流火线与机柜相碰现象,就 <br/></p>
<div class="spctrl"></div>
<p>  会使机柜带有很高的交流电压,如果机柜无安全地,大量的静电荷无处可去,淤积到机柜外壳上,使静电荷越积越多,影响机器的稳定运行,遇雷雨季节而避雷设备又不完善时,会遭雷击的危害。 <br/></p>
<div class="spctrl"></div>
<p>  (2)直流地接大地 <br/></p>
<div class="spctrl"></div>
<p>  直流地接大地就是将计算机机房中数字电路的等位地与大地相接,为了取得一定的公共电位,以减少电路的耦合,降低干扰影响,减少电气元件的电腐蚀和因线路对地绝缘不良而产生的串音等现象,一般接地电阻应<4Ω。直流地接大地方式克服了直流地悬空所带来的问题,笔者建议在计算机局域网机房系统中采用直流地接大地的做法。由于直流地与机柜外壳是分开的,因此机柜外壳接大地为高频干扰提供了低阻通路,对防止高频干扰和防止静电也起到一定的保护作用。 <br/></p>
<div class="spctrl"></div>
<p>  1.2 直流地的具体接法 <br/></p>
<div class="spctrl"></div>
<p>  在直流地的接法上可以分为3种类型:串联接地、并联接地和网状接地。<br/></p>
<div class="spctrl"></div>
<p>  (1)串联接地 <br/></p>
<div class="spctrl"></div>
<p>  机房中设备直流地线以串联的方式接在直流地的铜皮上,此种接法虽然个别处电位有差异,但由于电阻非常小,所以在简单的接地系统中应用较多。其缺点是在要求较高配置时,从防止噪声的角度来看,因串联接地,各串联的电阻使得各点电位产生偏差,容易产生噪声。 <br/></p>
<div class="spctrl"></div>
<p>  (2)并联接地 <br/></p>
<div class="spctrl"></div>
<p>  此方法中各电路的地电位只与本电路的地电流和地线阻抗有关,各点间的电位差较平衡,可获得较好的低频接地,因此应用得较多。由于计算机的直流电压较低,各机架之间的地电流不容易形成耦合,但这种连接方式需要很多根地线,布线较繁杂。 <br/></p>
<div class="spctrl"></div>
<p>  (3)网状地 <br/></p>
<div class="spctrl"></div>
<p>  在大型机房中,对地要求相对严格,目前广泛使用网状地线作为直流地,称为网状地。直流网状地是用一定截面积的铜带在活动地板下面交叉排列成600mm×600mm的方格,其交叉点与活动地板支撑点的位置交错排列,脚点处用锡焊焊接或压接在一起。为了使直流网状地和大地绝缘,在铜带下面应垫2~3mm厚的绝缘胶皮或聚氯乙烯板等绝缘材料,要求对地电阻在10MΩ以上。直流网状地系统不仅有助于更好地保证逻辑电路电位参考点的一致,而且大大提高了机器内部和外部抗干扰能力。但是网状地系统比较庞大,施工复杂,且费用较高,因而只适用在大型计算机机房中应用。 <br/></p>

pisus 发表于 2009-6-3 11:07:00

<p>请问实际机房里有接直流地的(必要)么?没明白到底接哪里?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最后说的网状地(地版下)似乎是防静电接地,我们都是接安全保护地的呀?</p>

dsr1210167 发表于 2009-6-9 10:25:00

顶楼上的

njkxj001 发表于 2011-10-14 21:27:00

也不懂
页: [1]