电信机房里标准的供电电压是多少
<p>请假下电信机房里标准的供电电压是多少啊</p><p> </p> 有配电要求,没电压要求 额,这个你说的挺模糊的 ...知道的留个数字啊。听说市电不好的用什么点比较好? 应该是-48v 电信机房里<strong><u><font size="4">标准的供电电压</font></u></strong>还不是市电!只不过再根据电信机柜容量再加相应容量的隔离变压器、降压变压器。 有配电要求,没电压要求 <p>电压都是用市电,通过UPS整流后一般都是210几V到220几V之间。</p> <p>这个要分机房里面的用电设备了:</p>
<p>1、一般电信的通信设备采用-48V的专用通信电源(程控交换机、传输设备等)。</p>
<p>2、其他一些设备就采用常用的市电电源(UPS出来后的哦)。</p> <p> 这要看什么样的电信机房了,稍高级别的接入的市电除如楼上说的是经过了隔离变压器,同时要进行电容补偿的,防止电压波动太大,尤其是在当地电网质量较差时,必不可少,否则对UPS都是有害的。</p>
<p> 至于配电一般都是进380的三相电,然后根据需要即可给单相设备供220的电,也可满足三相设备如UPS的需求。而48V的直流设备是通过开关电源进行供配电的,和交流是分开的。</p>
<p> 同时说明一点,不赞同前面有些说的对电压没要求,设备对着都是有要求的,这跟你当地电网质量有直接关系,只是因为现在在城市里一般电网都较干净,不会有明显的电压瞬间大幅度下陷等情况出现可以不用考虑,但偏远或电网较差的地方就必须的考虑电压的波动了,必要时加电容进行补偿</p>
[此贴子已经被作者于2009-9-28 17:44:28编辑过]
-48直流 <p>1、通过开关电源提供-48V的直流设备供电</p>
<p>2、通过UPS提供交流设备供电</p> 交流60v或直流48v <div id="textstyle_11" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">-48直流 </div> <p>主要用的应该是直流-48V 好多交换路由设备都是-48V供电的</p> 48 一般通信设备采用-48V的专用通信电源 学习了 <div id="textstyle_12" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">学习一下 </div> 感谢大家提供的信息