天涯1985 发表于 2009-5-25 17:48:00

机房电源问题,在线求救

         小弟手上有一个项目需要20个 机柜,UPS进来后装一个电源机柜,请问各位大侠是否要配20个回路,然后他电气方面要做些什么东西,还有什么牌子比较好点,要世界一留,最好有方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

天涯1985 发表于 2009-5-25 18:55:00

<p>没人坐沙发可怜自己 </p>

弱电老二 发表于 2009-5-25 20:31:00

虽然很想回答你的问题,但只提醒你问题问错地方了

hexinhuai 发表于 2009-5-31 16:24:00

梅兰日兰的就可以拉,二十个回路最好,三相五线进线,不低于25平方的

glgxcwr 发表于 2009-7-30 23:58:00

先要做配电柜,在柜子里装20个回路,由UPS输出到这20个回路,再由回路控制机柜

shiyan0104 发表于 2009-7-31 08:55:00

帮你顶下

智鑫科技 发表于 2009-10-10 17:09:00

<p>顶下</p>

dzk88 发表于 2009-10-11 15:07:00

<p>1. 在安装UPS的电源机柜中安装二个电源模块,一个是UPS输入,输出及智能仪表的模块,第二个是UPS输出到20个机柜的分路布线电源回路模块.</p>
<p>2.每一个机柜安装安装二路UPS电源机柜专用PDU,以保证机柜中双电源设备正常工作.</p>
<p>3.如果机柜中有重要的单电源负载,即在机柜中安装双电源转换模块,增加保护等级.</p>