nisus004 发表于 2009-5-25 12:43:00

[原创]防盗报警的接地

<p>有谁知道防盗中,如果要防雷,要做什么标准。。。接地电阻是多少?</p>

sheneryang 发表于 2009-5-26 14:23:00

<p>这个真不知道</p>

sanpingmi 发表于 2009-5-27 09:30:00

我灌

ding777520 发表于 2009-12-27 15:22:00

<p>我们这里有防雷模块,串联在系统里面就好了,QQ365731688</p>
<p>&nbsp;</p>

liu88bing88 发表于 2009-12-29 22:57:00

long2006jyc 发表于 2010-1-5 16:05:00

4鸥姆

z.x 发表于 2010-1-20 12:44:00

看你的施工情况了!主机端可以用监控的控制线防雷模块,建议联合接地要求电阻不大于1欧,注意现在还没有发现专门针对防盗系统的模块。关于前端要根据探头分布情况,如室内、室外。总线类型,如总线型、星型。探头据中心距离等因数安装。前端如果距离较远40米以上建议独立接地电阻不大于4欧,好多室外的探头都带有防雷的,在设备采购的时候问一下等级,多选用自带防雷的设备。

大胡子88 发表于 2010-1-20 15:52:00

<p>联合接地要求电阻不大于1欧,很难;距离较远40米以上建议独立接地电阻不大于4欧,更难;独立接地电阻广东省公安厅一般放宽要求到不大于10欧姆。就这样在城里要做一个独立地加上破水泥地面,没有一千块都很难做到10欧姆。</p>

yrzzh 发表于 2010-1-20 19:22:00

<p>这个要求还是要看甲方的,最有发言权的是气象局,他们有个部门是专门搞防雷接地的。</p>