请教,监控机房接地可以与大楼强电共用接地吗?
<p><font face="Verdana">请教各位大侠,我最近遇到个项目,监控中心机房内没有接地,而原合同中,没有接地项目,甲方也没说接地要自己做.(本次项目所有设备均安装在室内),</font></p><p><font face="Verdana"></font> </p>
<p><font face="Verdana"> 后来与大楼强电施工方协商,他们愿意提供强电接地,但强电与监控机房接地可以共用吗?以前没这方面的经验,望各位高手指点迷津!</font></p>
<p> </p>
<p> 谢谢!</p> <p>你可以到前面去查一下,我在前面的一个主题里看到说,只要接地电阻满足最小要求,是可以共用一个接地网的。</p> 可以,监控机房最好再抽出主钢筋做个均压环接地. <p>可以吧</p> 应该可以,弱电很少自己做接地网 应该是可以的. <p>没有疑问可以</p> 关键是接地电阻的问题!强电的要求比较低