[分享]机房内走线模式的探讨
<p align="center"> 关于机房机柜的走线模式问题</p><p> </p>
<p>此贴涉及机房设计、综合布线、机柜等项目,综合考虑我还是把它放到了机柜版块,因为我们设计机房,就是为了能让各个机房子系统有机的结合起来,而不是某一部分很好施工,但到了与下一部分衔接的时候产生了很多衔接上的问题。就如同木桶原理,要综合起来发挥最强性能!</p>
<p>正文:</p>
<p>为保证机柜内IT设备的正常运行,必须提供多种电缆,最基本的包括:电源线、数据线。这就牵涉到线缆的走线问题。</p>
<p>传统的走线模式一般有两种:地板下走线(简称下走线),天花吊线架走线(简称上走线)。如图</p>
<p> <img src="http://img609.ph.126.net/_ZeMEXdzJBymCrxzF9mZQw==/1896015443123912727.jpg"/></p>
<p>下走线模式应用的比较多,这一两年前所建设的一般应用机房几乎都是采用下走线模式,如金融行业等等。而上走线一般通信行业采用,如移动、联通、电信等大型IDC机房多采用吊线架走线模式。</p>
<p>2003年之后推出一种创新的走线模式,机柜顶部走线,属于上走线类型的,但又有进步。如图示:</p>
<p><img src="http://img609.ph.126.net/rXFzp73fMaKy6vEgD6BAKA==/1896015443123912705.jpg"/></p>
<p>下面从各个角度对这三种模式进行分析比较:</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="631" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p><b>项目</b></p></td>
<td valign="top" width="218">
<p><b>下走线</b></p></td>
<td valign="top" width="166">
<p><b>上走线</b></p></td>
<td valign="top" width="168">
<p><b>机柜顶部走线</b></p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>初期安装工序</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>地板下固定和敷设电源线和数据线两个走线槽,布线,在地板下每个机柜的正下方固定和安装电源插座。在机柜正下方的地板上打孔,方便线缆进入机柜。</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>在天花水泥板上打孔固定吊线架,布线,天花全部涂黑处理。放线到每个机柜。</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>在每个机柜顶部安装数据线和电源线槽,放线到每个机柜。两排机柜之间架走线桥架。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>工程量</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>大</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>中</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>小</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>扩容工序</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>在配电柜内增加开关。揭开地板,揭开走线槽盖板,重新从配电柜放线过来,在机柜正下方固定电源插座。恢复地板。</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>在配电柜内增加开关。延机柜上方吊线架放线进入机柜。</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>在配电柜内增加开关。延机柜顶部线槽放线进入机柜。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>扩容对制冷的影响。</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>揭开高架地板,造成气流布局破坏,影响机柜散热。</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>无影响</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>无影响</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>扩容</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>最难</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>难</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>简单</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>火灾</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>如果在地板下的电缆发热、变软、冒烟、起火,这个过程不容易被及时发现,容易从小事故变成大灾难。</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>在吊线架上的电缆冒烟起火还是比较容易发现的。</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>由于天花有吊顶,色彩反差大,如果有冒烟起火会被及时发现,人工、摄像、监控系统多重监控。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>水灾</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>容易受水灾影响,进而带来人身和设备安全。</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>基本不会受影响</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>基本不会受影响</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>虫鼠危害</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>比较容易受危害,不能及时发现。</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>有可能受危害,但能及时发现咬掉的线缆残渣。</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>有可能受危害,但能及时发现咬掉的线缆残渣。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>对下送风制冷的影响</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>地板下的走线槽会阻碍冷空气流动,从地板下进入机柜时要在地板上开口,造成冷热空气混合,冷空气逃逸。</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>无影响</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>无影响</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>对机房装修的要求</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>要求有高架地板,地板高度最好为大于600mm。(根据中国的环境最好是高于300mm)</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>要求天花水泥板与吊线架结构紧密,要求天花梁下到机柜顶部的高度大于600mm</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>要求天花梁下到机柜顶部的高度大于400mm</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>维护能力</p></td>
<td valign="top" width="218">
<p>维护比较麻烦,需要掀开地板和走线槽寻找。</p></td>
<td valign="top" width="166">
<p>要爬的较高</p></td>
<td valign="top" width="168">
<p>维护最简单,只需要一个小梯子。</p></td></tr></tbody></table>
<p>通过上面的比较,毫无疑问,机柜顶部走线模式是最有优势的,给用户带来很多好处,包括维护方便、扩容方便等、安全可靠等。</p>
<p>对于机柜顶部走线模式,如果使用名牌厂商的标准机柜,可以免工具安装各种组件。如遇到非标准机柜,高度不一致,有好几种办法可以解决。</p>
<p>第一种,定做机柜走线槽,保持和标准机柜安装走线槽后高度平齐。</p>
<p>第二种,如果非标准机柜高度差的太多,不适合机柜顶部走线,可以采取从旁边的机柜借用线缆的办法。线缆可以从地板和机柜底部之间的空隙敷设并上行进入机柜。</p> 这也是论文啊,希望大家能一起探讨。 <p>紧凑的布局</p> 强电线缆也贴着机柜走的话,线间串扰怎么解决? <p>没错,强、弱电线缆都是贴着机柜走,但不会有串扰的。那是个模拟效果图。大家看一下实际图片就知道是如何来实现了。</p>
<p><img src="http://img609.ph.126.net/UlZUYS2ChqeGd8Y2yIu7Lg==/1895452493170477471.jpg"/></p> 很专业 ,我要学习 <p>网易。。。。。。挺不错,有原创更好哈哈</p> <p>APC的公司三年前就出来这东东,现在还用来做论文‘?</p> 现在机房都是天花吊线架走线。地板下走线,用在安防机房多点。 <p>xuexi </p> <div class="quote"><b>以下是引用<i>tigeryan</i>在2009-5-22 15:51:00的发言:</b><br/>
<p>APC的公司三年前就出来这东东,现在还用来做论文‘?</p></div>
<p>呵呵 8楼这哥们挺直接的。来这里做论文不还是为了多增加些分呗。如果我能在诺贝尔发论文我还来这里干嘛。</p> 值得探讨 写的还可以啊,图怎么不能看 学习 <p>看不到图啊</p> <p>收藏下来了,很不错,我们现在做机房,基本上都是用的机柜顶部走线法,在机柜上安装线槽!</p> <p>增长知识了,可惜图看不到。希望楼主能找个好点的图床</p> <p>不错,就是图片看不到,学习了</p> 这东西太有用了 相当有用。嘿嘿整理的好