[求助]]机房防雷怎么做?JS的答复大家看是否合理?
机房想安装对应的防雷设施<br/><br/>
咨询了一下JS<br/>
<br/>
答复是 1、费用昂贵<br/>
2、分为三个部分 强电 弱电 接地<br/><br/>
3、强电就是在电源总入口处接一个防雷器<br/><br/>
4、弱电就是对交换机的每个网线都加避雷装置<br/><br/>
5、接地 就是防雷器接地<br/>
<br/>
我问JS 那交换机和机柜不用接地?他说不用。。。说是因为它们接入插座 插座都是有地线的?<br/><br/><br/>
不知道是不是这样?机房有装防雷的 或者 做过防雷的 麻烦给个专业的答复 谢谢啊<br/><br/>因为积分不多 所以论坛的不少材料都无法下载 还请各位解答 谢谢<br/>
[此贴子已经被作者于2009-5-13 22:16:44编辑过]
<p>一\电源:机房电源最少两级防雷.</p>
<p>二\网络系统:网络交换机/路由等设备从防雷插座上取电,主交换机进线如是光纤,则光纤加强筋接地,出线口加装24或48口网络信号防雷箱一台,下面分交换根据需要和重要性配置防雷器.</p>
<p>三\接地.1,有地网接地网,地阻小于4欧.2,接建筑物主钢筋.3,做地网.</p>
<p>四\室内金属设备外壳,等电位联接.</p>
<p> </p>
<p>费用嘛,根据产品及施工方式不同,相差较大....</p>
<p> </p> 二楼说的很正确,要想起到真正的效果,钱是不会少花的! 学习中 <p>说得不错</p>
<p> </p> <p>说的有礼啊</p> 学习 说的不错,基本就是这样!! 把交换机和机柜做好接地,防雷就做好一半了. <p>防雷花不了几个钱的.</p>
<p>感觉真是奸商,就知道忽攸你装防雷器,二楼说的比较完善,有钱多做(也可以用进口的东东),没钱少做(也可以用国产的东东),就是不能不接地!</p>