dpd5x5 发表于 2009-4-14 15:53:00

2个ups电池的计算

<p>大家看看,能不能用哦</p>
<p><font face="Verdana">看到大家发了这么多关于电池容量计算的贴,我也拿出自己的算法大家一起交流下。</font></p>
<p><font face="Verdana">假设:一个网络教室40台电脑,300W主机,80W17寸纯平显示器,总负载单台380W,合计15200W。4小时后备供电。</font></p>
<p><font face="Verdana">1W=1.5VA</font></p>
<p><font face="Verdana">15200W=22800VA</font></p>
<p><font face="Verdana">采用30KVAUPS (以艾默生UL33-0300L 三进三出长延时在线式UPS)功率因数0.8</font></p>
<p><font face="Verdana">电池容量计算公式:</font></p>
<p><font face="Verdana">UPS功率因数 X UPS额定容量 X 后备时间(小时)/ UPS启动电压 = 电池容量</font></p>
<p><font face="Verdana">(功率因数) 0.8 X (UPS额定容量)30000 X (后备时间)4 / (UPS启动电压,UL33-0300L为360V)= 267AH</font></p>
<p><font face="Verdana">267AH就是电池的容量</font></p>
<p><font face="Verdana">可以采用30节12V/300AH的电池主成。</font></p>
<p><font face="Verdana">上述参数如有问题请大家指出,希望共同学习。</font></p>
<p><font face="Verdana"></font>&nbsp;</p><font face="Verdana">
<p><br/>二<br/> 一、概述:</p>
<p>  正确的选择UPS后备电池容量,对UPS的正常运行至关重要。电池容量选择偏小不仅不能满足UPS后备时间,还会因电池放电倍率太大,严重影响电池的性能及使用寿命,同时给系统的稳定运行带来极大的隐患。</p>
<p>  蓄电池容量(ah)是指在标准环境温度下,电池在给定时间指点终止电压时,可提供的恒定电流(A)与持续放电时间(h)的乘积。在确定了UPS的品牌和后备时间下。可以根据蓄电池品牌样本数据中提供的恒功率放电数据表或者横流放电曲线,通过功率法,估算法以及电源法等计算方法来计算确定蓄电池的型号和容量。</p>
<p>  二、UPS后备蓄电池容量计算方法介绍:</p>
<p>  1.恒功率法(查表法)</p>
<p>  这种方法比较简便,根据蓄电池恒功率放电参数可以快速准确地选出蓄电池的型号。首先计算在后备时间内,每个2v单体电池至少应向UPS提供的恒功率。</p>
<p>  计算步骤:</p>
<p>  P(W)={P(VA)*Pf}/η</p>
<p>  Pnc=P(W)/(N*n)</p>
<p>  我们可以在厂家提供的Vmin下的恒功率放电参数表中,找出等于或者稍大于Pnc的功率值,这一功率值所对应的型号即能够满足UPS系统的要求。如果表中所列的功率值均小于Pnc.可以通过多组电池并联的方式达到要求。</p>
<p>  2.估算法</p>
<p>  这是根据蓄电池的恒流放电曲线来确定蓄电池容量和型号的方法,首先计算PS系统要求的电池最大电流:</p>
<p>  Imax 电池组提供最大电流 Umin 电池组的最底电压</p>
<p>  Imax= {P(VA)*Pf}/(η* Umin)</p>
<p>  可以根据UPS要求的后备时间从电池恒流放电曲线中查出放电速率n,然后根据放电速率的定义:n= Imax/C10,得出配置蓄电池的额定容量C10并确定电池型号。</p>
<p>  中达电通DCF126系列蓄电池不同放电时率不同放电终止电压下,</p>
<p>  3.电源法</p>
<p>  该计算方法是国家性息产业部为通信行业电池容量选择而规定方法。</p>
<p>  I 电池组电流 Q 电池组容量</p>
<p>  K 电池保险系数 T 电池放电时间</p>
<p>  H 电池放电系数 A 电池温度系数</p>
<p>  I=(P(VA)*Pf)/μUmin</p>
<p>  Q≥KIT/H(1+A(t-25))</p>
<p>  4.恒流法:</p>
<p>  Q=P×T/K×V×η</p>
<p>  Q-蓄电池容量(AH)、P-负载功率、T-备用小时数(按2小时计算)</font></p>
页: [1]