zhuangyu 发表于 2009-4-10 08:36:00

[原创] 交换机上有必要做防雷的接口吗

<p>我们单位在做防雷的方案,说每个交换机上都做防雷的端口,就是每个接口上都做一个,因为端口较多,占据了大部分的费用,而且一个24口的防雷的东西要很贵,是我交换机的3倍还要多,我想问,如果不做的话,端口被雷击,最坏的结果是什么样子的?</p>
<p>请大家给我帮忙</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>另外,我的机房在楼顶上,走线都是走暗线,不是在外线。</p>
[此贴子已经被作者于2009-4-10 16:29:06编辑过]

shyrain01 发表于 2009-4-10 08:55:00

<p>交换机上的接口如果没有和外界连接 </p>
<p>应该是不用每个都做的吧</p>

gonda 发表于 2009-4-10 09:52:00

呵呵,网线都走外面的吗?

luzhanhong 发表于 2009-4-10 11:47:00

网线走在外面才需要防雷吧..

sunwayzhg 发表于 2009-4-11 17:53:00

学习了

daojin 发表于 2009-4-13 10:15:00

网线走在外面才需要防雷

zhuangyu 发表于 2009-4-14 11:10:00

<p>学习了,谢谢各位兄弟!!</p>

a262530975 发表于 2009-4-14 11:29:00

子时曰 发表于 2009-4-14 15:18:00

<p>1.把接地做好.</p>
<p>2.把机房里电源防雷做好.</p>
<p>3.把主交换机的防雷做好,包括从防雷插座取电,交换机进出信号线防雷.</p>
<p>4.如单位钱多就分交换也都做了.</p>
<p>5.接地不做,防雷白做.</p>
<p>不管明线暗线,如有一条网线感应雷电流,走终端无非打一台机子,走机房则有可能整个网络瘫痪.</p>

guokaifeng 发表于 2009-4-19 22:29:00

<p>不管明线暗线,如有一条网线感应雷电流,走终端无非打一台机子,走机房则有可能整个网络瘫痪.</p>
<p>同意楼上意见顶</p><br/>

爱神的箭 发表于 2009-4-20 15:37:00

见识了

BBZH 发表于 2009-4-21 10:37:00

<p>我看我们机房的交换都,只作接地</p>

lrwsoft 发表于 2009-4-22 16:40:00

没什么必要,钱多了可以装

accra 发表于 2009-4-23 09:39:00

以前我們單位也準備交換機做端口防雷,結果廠商報價防雷器24口的就要3K多,我的交換機才1K, 那還不如買個交換機備用好了.不是非常重要的中心交換機就不要用了

嬷嬷猴 发表于 2009-5-19 21:37:00

&nbsp;&nbsp; 顶一下,我是来换积分的

wujianyong 发表于 2009-5-20 17:09:00

学习中!

zzj616405 发表于 2009-5-23 17:29:00

学习啦

char 发表于 2009-7-22 11:04:00

学习了,

z.x 发表于 2009-7-22 15:26:00

我的经验是入户线做防雷,在楼内的线路用金属管(细节不说了)

wyh1228 发表于 2009-7-28 20:59:00

核心交换和核心路由做一个