清江无涯520 发表于 2009-4-4 19:39:00

如何计算UPS主功率及配置蓄电池?

<p><font face="Verdana">如何计算UPS主功率及配置蓄电池?</font></p>
<p>1、UPS主机功率计算时要考虑哪些因素?</p>
<p>2、蓄电池分为哪些种类?配置时要考虑哪些参数?比如说:放电率、负载功率等等。</p>

吴纯林 发表于 2009-6-15 16:15:00

dd

mdjneo82 发表于 2009-6-17 14:39:00

ddddd

346163622 发表于 2009-6-27 17:12:00

多多

yqszwf 发表于 2009-7-10 14:19:00

我们也非常想知道,请高手指点。

千里草628 发表于 2009-7-16 21:56:00

期待

风雨如故 发表于 2009-11-23 16:58:00

类似的帖子太多了

baconbacon177 发表于 2009-11-25 15:41:00

看看

qq449886 发表于 2009-11-26 12:17:00

<p>类似的帖子?可以说明一下吗?谢谢了~</p>

淘之鞋 发表于 2009-11-30 14:47:00

我也想知道呀`~`

wangbin120k 发表于 2009-12-2 15:20:00

<p>进 来 看看  学习下</p>

louzhaozheng 发表于 2009-12-2 17:32:00

dddddddddddd

还是菜鸟 发表于 2009-12-3 08:23:00

<div class="g_blog_list">
<div class="g_t_center g_c_pdin=" id="blogtext_fks_082065086095083069085086082095085087084069084081095064087" content? c07="c07" g_p_center="g_p_center" g_c_pdin?>
<div class="ns_content">
<p style="TEXT-INDENT: 2em">具体如何确定所需的功率(VA)大小?则需列出所有需要保护的设备, 别忘了显示器、终端、外挂硬盘。 每一设备的电压及电流数据可在背板上找到,把两者相乘即可得VA值。有些设备用 瓦特表明电能需要,见瓦数乘以1.4即 可得大致的VA值。对于整体设备的功率则以其额定数为基准。 把所有设备的VA 值汇总,将汇总值加上百分之三十的扩充容量, 以备系统升级时用。 </p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;如何配置后备延时时间? 由于系统和设备的不同, 选取的UPS型号和配置也不同。标准性UPS</p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池 放电截止电压等因素影响。根据延时能力,确定所需电池的容量大小,用安时AH值的来表示,以给定电流安培 数时放电的时间小时数来计算。</p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em">  一般UPS配置以一下公式计算:</p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em"><strong>UPS电源功率(VA)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流=所需蓄电池安时数(AH)</strong></p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em"><strong>以山特C3KS延时4小时为例我们来计算下:&nbsp;&nbsp;注:山特C3KS的启动直流为:96V</strong></p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em"><strong>3000伏安×4小时÷96V=125AH&nbsp; &nbsp;</strong></p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em">  结果是需要125AH的电池才能满足4小时的供电,但是普通蓄电池一般没有容量为125AH的一组8只(因为C3KS的启动直流是96V-(UPS在出厂时的标准直流电压)一般蓄电池大都为12V直流,96V(UPS启动直流电压)÷12V(蓄电池直流电压)=8所以以8只电池为一组)蓄电池</p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em">我们可以选择一组100AH电池来对其进行配置;其延时时间为:100AH(蓄电池容量)×96V(UPS启动直流)÷3000V(UPS电源功率)=3.2小时</p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em">也可以选择2组(16只)65AH的蓄电池并联进行配置!其延时时间为:65AH×2×96V÷3000VA=4.16小时</p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em">美国山特UPS电压在出厂时的标准启动直流电压:</p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em"><strong>MT1000S  C1KS &nbsp;&nbsp;C2KS-C3KS &nbsp;&nbsp;C6KS-3C20KS &nbsp;&nbsp;3C3-10KS--3C340KS&nbsp;&nbsp;</strong></p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em"><strong>24VA    36V     96V      240V       384V </strong></p>
<p style="TEXT-INDENT: 2em">  山特UPS电压输出功率因数均为0.7;如山特C1KS最大支持负载功率为:1000V×0.7=700W,所以山特C1K的最大支持负载为700W,以此类推!!(注:一般为了能够更好的使用UPS,建议UPS电源最好不要无负载/满载或超载使用,UPS电源最好的负载功率是其标准负载的70%-80%左右,如C1K最好带的负载为500-600(w)的负载!这样能够更好的发挥UPS电源本身的优势特点及延长UPS电源使用寿命!)</p></div></div></div>
[此贴子已经被作者于2009-12-17 20:03:38编辑过]

peweepw 发表于 2009-12-4 09:26:00

网上搜的,还不够具体!能否讲的更加具体一点

bj2393 发表于 2009-12-7 10:46:00

<p>有一个计算公式,可以在网上搜一下。</p>
<p>&nbsp;</p>

dengbiansanjiao 发表于 2009-12-11 10:39:00

<p>大概的需要功率就是:负荷总功率/电源转换效率*冗余率</p>
<p>需要延时多少时间以确定使用多大容量的电池,不同厂家有不同厂家的标准,你告诉他们你的功率要求和延时时间,他们会帮你配电池的。</p>

溪亭 发表于 2009-12-13 13:13:00

电池组的AH数是怎么算的,比如一组8个12V7.2AH的电池组,它的AH数是多少呢

溪亭 发表于 2009-12-13 13:13:00

问题有点弱智,还请大家指教

chongfeng4 发表于 2009-12-15 19:35:00

学习中。

ben_gz2004 发表于 2009-12-29 14:33:00

&nbsp; 好好学习!
页: [1] 2
查看完整版本: 如何计算UPS主功率及配置蓄电池?