wenyabinbin 发表于 2009-3-30 10:00:00

[原创]请问,机房不安装静电地板,该怎么安装均压环啊?

<font face="Verdana">请问,机房不安装静电地板,该怎么安装均压环啊?</font>急~急~急~

z.x 发表于 2009-3-31 16:03:00

在墙体或水泥下

wenyabinbin 发表于 2009-4-1 08:58:00

<p>具体怎么实施呢?谢谢!~</p>

z.x 发表于 2009-4-1 14:19:00

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 首先要明确一点均压环是强电或防雷使用使用,既建筑物在高达一定程度时每3层安装一个的金属条带.你说的我估计应该是在机房防静电地板下面安装的局部等电位网(排)他的是起保护地与工作地,你的机房应该有地板\地毯一类的吧??按6~800的间距交叉敷在下面就可以了,我个人感觉用处不是很大.在接地做的比较好的时候这个是可以省略的.如果就是单纯的水泥地,也可以在墙体周围具地面2~400高度敷一圈外套PVC管槽可明可暗(在征得甲方认可的情况下做个样子给他看)
[此贴子已经被作者于2009-4-1 14:22:16编辑过]

wenyabinbin 发表于 2009-4-2 17:16:00

是机房的局部等电位网(排),防雷的。不过业主不打算在机房安装静电地板!
<p>&nbsp;</p>

lijinfeng12 发表于 2009-4-2 22:31:00

 方法

z.x 发表于 2009-4-3 15:59:00

<p>墙体开槽!!土建的均压环就是埋在墙里的.不了解你的情况如何.现在好多都不用做了</p>

rzliux 发表于 2009-4-3 17:25:00

<p>学习</p>

alsky 发表于 2009-6-1 11:12:00

积分啊

pisus 发表于 2009-6-19 10:19:00

外围做一圈等电位接地母排就可以

telee 发表于 2009-6-19 10:35:00

<p>我也不会</p>

lslx188 发表于 2009-6-19 13:31:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>z.x</i>在2009-4-3 15:59:00的发言:</b><br/>
<p>墙体开槽!!土建的均压环就是埋在墙里的.不了解你的情况如何.现在好多都不用做了</p></div>
<p>支持&nbsp;&nbsp; </p>

圐圙 发表于 2009-7-2 23:54:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>lslx188</i>在2009-6-19 13:31:00的发言:</b><br/>
<p>支持&nbsp;&nbsp; </p></div>
<p>支持</p>

tonyze 发表于 2009-7-18 11:58:00

学习了

草木木 发表于 2009-7-19 21:32:00

机房要均压环?

zf520 发表于 2009-7-19 21:42:00

紫铜带沿墙体做一圈

wwj720 发表于 2010-3-16 16:19:00

沿墙体做一圈等电位接地母排
页: [1]