ecboy 发表于 2009-3-26 13:54:00

求助:监控机房防雷接地怎么做?

<p>小区监控系统,300个监控点,中心机房在地下一层,面积85平米,里面没有接地装置,怎么做防雷接地?是在机房装修之前做还是之后做比较好?</p>

ecboy 发表于 2009-3-26 13:58:00

<p>另外请问:防雷系统和接地系统有什么区别和联系?</p>

peterhn 发表于 2009-3-30 08:07:00

防雷是必须建立在有良好的接地系统之上的,接地系统的接地电阻(弱电系统应小于于1欧姆)外部防雷接地电阻应小于4欧姆,机房所有防雷设备与带有金属外壳的设备都应通过导线与接地系统的汇流排联接起来,这样才能将雷击产生的电流瞬间导向大地达到防雷的效果。

seanbyrd800111 发表于 2009-3-30 09:25:00

你可以采用建筑物的主体钢筋结构做为接入点,比如支撑柱(里面有钢筋),焊接一个铜铁转换接头,引出到机房的接地汇集排上。装修之前搞啊。

戏如人生 发表于 2009-3-30 10:42:00

shn shn

ruoshui3 发表于 2009-3-30 12:08:00

<p>看下规范就会明白,上面写的也到位~</p>

peterhn 发表于 2009-3-30 13:47:00

<p>另做一个地网也可以</p>

戏如人生 发表于 2009-3-30 15:18:00

找大楼接地

z.x 发表于 2009-4-1 14:44:00

<p>小区监控中心的防雷不要听信谣言!!一般情况下监控中心防雷分2部分.</p>
<p>1、入户线缆的防雷:</p>
<p>(1)视频线加装防雷模块并给防雷模块做接地-建议前端与后端在不大于70米的情况下单独做,大于70要考虑两点间的地电位差。</p>
<p>(2)控制线同上</p>
<p>(3)电源线入户出户</p>
<p>(4)光纤、网线、宽带等的入户防雷-在入户的时候做跳接箱,在箱内加防雷子,室内光纤不用,室外的要把抗拉钢丝接到防雷地上(可以是建筑物的主筋或接地上)。</p>
<p>2、机房建筑的防雷。</p>
<p>楼上的同志明显只是注意此处了,你的设备如果被雷击可以明确的告诉你听楼上同志的你死定了,对于小区机房的防雷我认为大多可以不做,现在小区的建筑防雷做的不错已经形成了一个法拉第笼。如果是独立出来或老建筑建议做接闪器。</p>
<p>3、在此有个疑问懂的朋友可以解释一下,就是为什么做接地的时候这么多人一定要抽建筑的主钢筋??机房的接地大多都是工作、保护地,如果接到均压网上,在有雷的时候会形成均压网电压高设备的电压底啊???我感觉保护、工作地与防雷的地应该是独立的,如果做道一起也应该有浪涌一类的保护。</p>
[此贴子已经被作者于2009-4-1 14:48:40编辑过]

lijinfeng12 发表于 2009-4-2 22:43:00

ecboy 发表于 2009-4-7 18:15:00

<p>谢谢,说得很仔细专业。学习了</p>

sanpingmi 发表于 2009-5-27 10:06:00

只为积分

小德德 发表于 2009-5-27 15:55:00

<p>我觉得雷雨多的地方 考虑单独做接地比较好。和建筑物做均压网可能还会有浪涌的问题烧毁设备</p>

wy12369 发表于 2009-5-27 16:54:00

<p>继续学习</p>
<p>&nbsp;</p>

LNTQ 发表于 2009-6-14 12:00:00

<p>还是不懂</p>
<p>&nbsp;</p>

huangzhiguo 发表于 2009-6-15 17:54:00

<div id="textstyle_3" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">防雷是必须建立在有良好的接地系统之上的,接地系统的接地电阻(弱电系统应小于于1欧姆)外部防雷接地电阻应小于4欧姆,机房所有防雷设备与带有金属外壳的设备都应通过导线与接地系统的汇流排联接起来,这样才能将雷击产生的电流瞬间导向大地达到防雷的效果。 </div>

智者安全 发表于 2009-6-17 22:04:00

sjzzgh 发表于 2010-3-8 09:46:00

建议使用楼梯联合接地
页: [1] 2