强弱电信号线并行传输的干扰问题
本人有个弱电项目,包括:广播信号(110V)、监控视频信号(75-5)、监控控制信号线(RVVP2*0.75)、网络(采用超5类网线)、电话(采用超5类网线)、光缆、220V交流电源线进行200米的挖沟并行走线,为节省成本,计划采用PVC管进行强电管道+弱电管道并行穿线,由于挖沟宽度不大,所以220V强电和弱电线路相隔距离比较近,本人计划强电管道走220V电源线,弱电管道走光缆+监控视频信号(75-5+监控控制信号线(RVVP2*0.75)+网络(采用超5类网线)+电话(采用超5类网线),但剩下的另外一根广播线(110V)不知是跟弱电线走在一起,还是跟强电线走在一起,请各位指教,谢谢!QQ:359893481
汉字
发表于 2009-3-24 23:07:00
<p><font face="Verdana">剩下的另外一根广播线(110V)我在实际应用中觉得和强电走在一起是比较好的!但要注意地下管道不要进水!要做好防水!不然会大大降低线缆的使用寿命!还有视频模拟信号落地会有很大干扰!最好根据当地的地磁环境,事先做一下测试!不行的话视频信号也改走光缆!!</font></p>
shaokai1980
发表于 2009-4-10 15:38:00
<p>学习</p>
fhq1983
发表于 2009-4-20 16:16:00
学习
yance
发表于 2009-4-20 17:13:00
学习
azaz515
发表于 2009-4-21 09:34:00
支持
kofkof2008
发表于 2009-4-21 09:52:00
顶顶 好贴
a43353041
发表于 2009-4-21 10:55:00
学习
xiaokang530
发表于 2009-4-21 11:26:00
学习了 ,我觉得距离不是太远的话应该没有什么问题吧?
g0720
发表于 2009-4-23 21:08:00
又学到了 “地磁” 谢谢
peopleking
发表于 2009-4-24 09:41:00
<p>初学菜鸟,共同探讨中!</p>
合展科技
发表于 2009-4-24 23:50:00
我觉得PVC管走强电弱电一起,不太好,我想用镀锌钢管走强电会比较合理一些!之前碰到过这种情况,有干扰,后来就是用镀锌钢管走强电解决这个问题的!
大漠雄鹰
发表于 2009-4-24 23:54:00
强弱电一定要分开走,尤其是距离较远的时间,室外走强电,建议不要用PVC,从安全角度考虑
h289187009
发表于 2009-5-31 20:15:00
<p>和楼主的项目一样 一起走好像没有什么问题</p>
weizi0906
发表于 2009-6-10 11:29:00
<p>学习中</p>
kaolaxzj
发表于 2009-6-10 12:35:00
广播线 和弱电走 比较好点
greentown
发表于 2009-6-17 14:30:00
<p>最好是分开~~~</p>
liangvison
发表于 2009-6-20 14:03:00
菜鸟学习了
田帅雨
发表于 2009-7-2 09:58:00
我感觉应该用镀锌钢管走强电,室外不该用pvc
qinbin2009
发表于 2009-7-2 10:22:00
学习