工作地与保护地
请问?工作地和保护地有什么区别么?可以用一个地线么? 最好分开 <p>怎么做呢?</p><p> </p> 工作地分为直流工作地和交流工作地,前者系计算机电路的逻辑地,即直流公共连接点地报电阻就小于1殴,后者系交流电源的中性线接地,地极电阻就小于4殴.保护地分为安全保护地和防雷保护地。安全保护地系设备外壳的安全接地,电阻就小于4殴,防雷保护地系在有防雷设施的建筑体中可不另设此地,在没有防雷设施的建筑体中应该做出防雷地线,其接地电阻小于10殴 <p>学习中</p>
<p> </p> <p></p> <p>可以共用一个接地体但是需要分别引下</p> 最好还是分开走 <p>你们继续讨论</p>
<p> </p> <p style="LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN-LEFT: 42pt; mso-char-indent-count: 0; mso-line-height-rule: exactly" class="a0"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; COLOR: black; FONT-SIZE: 10.5pt" twffan="done"><span lang="EN-US" twffan="done"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>好贴,感谢分享!</o:p></span></span></p> 好贴感谢分享。受益匪浅 <div id="textstyle_4" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">学习,学习,在学习 </div> 受教了。 <p> shuo de bu cuo </p> 学习 <p>楼主说的不清晰,工作接地和保护接地要具体一点;工作接地牵涉到参考电位的问题,比较微观和细化;保护接地比较笼统,一般人均认为是设备安全接地系统;工作接地已经存在与设备工作拓扑架构中;保护接地一般采用PE(要知道,PE和N线缆本身就是一个点出来的,分开后基本上不再合用)和N在TN-S系统中,要具有独立的中线线缆和保护线缆;因此,普通的应用设备工作地和保护地是不可能同用一根线缆的!如有错误,欢迎指正!</p> 而且大部分的工作接地是悬空的;是一个标准的参考电位点;5楼的引经据典的规定那是太笼统了,连写国标的人估计都难以界定具体的应用环境;因此,工作地我们认为不做任何连线的;即使做了,也要把安全地和工作地集成到一个接地体;如果认为有隐患,建议采用隔离变压器进行隔离供电! 学习!@ 学习