liuweiyanyan 发表于 2009-3-11 14:00:00

综合布线系统防雷设计

<h2>综合布线系统防雷设计</h2>
<div class="t_msgfont" id="message102663">
<div id="firstpost">综合布线系统防雷设计
<p>摘 &nbsp;要:本文简要介绍了在对综合布线系统设计、施工过程中对防雷的要求。<br/>关健词:综合布线 &nbsp; &nbsp;系统 &nbsp; &nbsp;屏蔽 &nbsp; &nbsp;接地 &nbsp;
<p>随着现代科学技术的发展,网络技术的普及,越来越多的建筑都离不开综合布线系统,综合布线是建筑智能系统工程中的重要组成部分,它为建筑物智能化提供了快速的信息通道,但同时也成为雷电流提供了一个通道。我国每年因雷击引起计算机网络系统故障的事件时有发生,造成的损失非常之大,因此,综合布线系统的防雷显得尤为重要。<br/>1、综合布线系统的结构<br/>综合布线系统包括工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直主干线子系统、设备间子系统、建筑群主干子系统六个系统构成。<br/>1.1、工作区子系统<br/>工作区子系统由终端设备连接到信息插座的连线组成,包括装配软线、连接器和连接所需的跳接软线。由于连接计算机网络的数据点在管理区子系统中已采取了保护措施,一般不需要加装防雷装置,但如利用调制解调器通过语音点连接计算机时,由于语音线与外线连接在一起,比较容易引雷,因此,需要安装信号防雷器作末级防雷保护。<br/>1.2、水平子系统<br/>从用户工作区连接至垂直干线子系统便是水平布线子系统,它布置在一个楼层上,一端接至信息插座上,别一端接在楼层配线间的跳线架上,布线电缆要求敷设在金属桥架或金属线管内,金属桥架或金属线管应作接地进行屏蔽处理,可不必加装防雷装置。<br/>1.3、管理子系统<br/>管理子系统是放置布线系统设备,包括水平和主干布线系统的终端设备和交换线路。管理子系统的数据安装在机柜中,采用双绞线作为垂直主干线,需要在机柜中安装计算机网络防雷器作第二级防雷保护,语音部分采用BLX安装架固定在墙壁上,需要加装信号防雷器作为通信线路的第二级防雷保护。<br/>1.4、垂直主干线子系统<br/>垂直主干线子系统提供建筑物干线电缆的路由,该子系统包括垂直布线电缆以及将其连接到其它地方的相关支撑硬件。语音主干线按电信系统标准,通常采用三类非屏蔽大对数进行连接,网络传输主干线采用大对数双绞电缆进行连接,由于已在管理子系统中安装了防雷器,这里一般不必再安装防雷器。<br/>1.5、设备间子系统<br/>设备间子系统由设备的电缆、连接器和有关支撑硬件组成,还包括设备间的邻近单元,它是整个布线系统的中心,所有楼层信息都通过光纤或电缆传送至此。通常分为语音设备管理子系统和数据管理子系统两部分。<br/>语音设备管理系统与建筑物外引入的各种线路直接连接在一起,是电话线等传输线路的进线端,为避免因雷电损坏语音系统,应在其前端安装信号防雷器进行保护。<br/>数据设备管理子系统应与计算机机房位于同一层以方便操作和管理,它是计算机网络的中心,采用光纤(无加强筋)作为计算机网络的主干线,可绝对避免雷电影响,若采用双绞线作为传输主干线时,则需在机柜中安装计算机网络防雷器作为计算机网络的第一级防雷保护。<br/>1.6、建筑群主干子系统<br/>建筑群主干子系统是将一个建筑物中的电缆延伸到建筑群的另处一些建筑物中的通信设备和装置上,采用光纤作为传输介质时,需将光纤加强筋作接地处理,若采用双绞线电缆,则需埋地敷设,进入建筑物后,电缆必须单独敷设在弱电金属桥架或金属管内,并进行接地处理。<br/>2、综合布线系统屏蔽与接地要求<br/>2.1、屏蔽要求<br/>屏蔽是减少线路受雷击电磁脉冲干扰的基本措施,在进行布线时采取完善的屏蔽措施,可减少外部环境对线路的干扰,改善电磁兼容性,提高线路的抗干扰能力。为此,对布线部件在这方面提出较高的要求,同时,要求整个布线工程必须肯有比较完善而整体的屏蔽措施。具体有以下要求:<br/>在综合布线工程中的整个信道或链路上采取屏蔽措施,各个布线链路的屏蔽层在整个布线链路上必须是连续的,不应有中断或屏蔽措施不良等现象,工作区内的电缆和设备电缆以及有关设备都应采取屏蔽措施,并保证系统能够全程屏蔽。<br/>布线时当采用屏蔽电缆时,应将其屏蔽层至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用双层屏蔽,外层屏蔽应按前述要求处理。在分开的各建筑物之间的非屏蔽电缆应敷设在金属管道内,如敷设在金属管、金属栅格或钢筋成栅格形的混凝土管道内,这些金属物一端到另一端应是导电贯通的,务必不能产生屏蔽结构中断或不良现象,并分别连到各分开的建筑物的等电位带上,电缆屏蔽层也应分别连到这些带上。<br/>2.2、接地要求<br/>根据我国通信行业标准,要求综合布线系统必须具有良好的接地措施,如工程中采用了具有屏蔽性能的布线系统时,应装设切实有效的接地系统,以保证有良好的屏蔽效果,否则会大大降低屏蔽性能,甚至适得其反。在接地系统的设计中应保证做到以下几点:<br/>2.2.1 接地线路的路由应是永久性敷设路径,当每个设备或机架的接地线路需要单独设置时,应直接连接到总接地装置处,并应防止在连接过程中发生中断现象。<br/>2.2.2 在综合布线系统中,应将所有缆线的屏蔽层互相连通,以形成完善的整体,为综合布线系统的各个部分提供连续不断的途径。<br/>2.2.3接地电阻值应符合有关标准或规范要求,当综合布线系统单独设置接地体时,保护地线的接地电阻值不应大于4Ω,当采用联合接地体时,要求总接地体的接地电阻值不应大于1Ω。<br/>2.2.4综合布线系统的接地系统宜与其它接地装置接在一起,形成联合接地,以免在两个及以上的接地体之间产生电位差。若布线接地系统必须存在两个不同的接地体时,要求它们之间应具有较低的阻抗,同时,要求它们之间的地电位差有效值不应大于1V,当不能满足这一要求时,则应采取技术措施解决。<br/>3、综合布线敷设要求<br/>除对综合布线系统进行了合理、有效的屏蔽、接地措施外,科学合理的敷设也是提高布线系统抗干扰能力措施之一,在综合布线系统施工中,为避免综合布线线缆与其它电缆、管线以及干扰源之间产生干扰,应将综合布线线缆与这些线路分开进行敷设,其之间的最小敷设净距应符合GB50343-2004标准规范的要求。
<p>参考文献:<br/>1、吴成东 &nbsp;《智能建筑综合布线系统设计与实践》 清华大学出版社,2003<br/>2、《智能建筑设计规范》 &nbsp;GB/T50314-2000<br/>3、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 &nbsp;GB50343-2004<br/></p></div></div>
<p>
<script type="text/javascript">function forumhottag_callback(data){ tags = data; }</script>

<script src="cache/hottags_forum_cache_jsonp.txt" type="text/javascript"></script>
</p>

k128117 发表于 2010-10-17 18:40:00

不错,学习了
页: [1]
查看完整版本: 综合布线系统防雷设计