成都弱电 发表于 2009-2-25 17:57:00

UPS机头与机柜最远可以达到多少

<font face="Verdana">UPS机头与机柜最远可以达到多少</font>,需要注意什么

tsjy2009 发表于 2009-2-27 20:26:00

<p>不知道“机柜”指的是不是电池柜,如果是指电池柜,没有具体规定,但是越短越好。由于UPS通过检测输入UPS的线路电压确定电池放电终了时间,如果线路过长,放电时会有一部分电压降在线路上,相当于电池内阻增大,使电池放电时间达不到规定时间。没有十分必要建议不要超过2-3m,如果必须这么做,只好加粗导线截面积。</p>
[此贴子已经被作者于2009-2-27 20:29:50编辑过]

nana8241 发表于 2009-2-27 23:00:00

支持二楼的说法,一般越短越好。

tsjy2009 发表于 2009-2-28 20:49:00

下面以实际计算说明一下:
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;以APC的UX5000UPS为例。电池为48V电池组,实际负载为3KVA,则电池放电流应在70-75A。UPS设置的电池放电终了电压在42伏左右。连接UPS与电池的导线选用10平方毫米。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果线长为2.5米(两根线为5米)。经计算电阻值为0.0085欧,降掉的电压为0.0085X75=0.64伏,是可接受的。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果线长度为15米,则线路电阻值为0.051欧,降掉的电压为3.8V。当UPS端检测到输入电压为放电终了值42V时,电池端的实际电压=42+3.8=45.8伏。因此损失电池容量约40%左右。是没法接受的。如果必须15米可以用50平方的导线代替10平方的导线,则线路压降可在0.8V左右,是可接受的。</p>
[此贴子已经被作者于2009-2-28 20:54:06编辑过]

rachel502 发表于 2009-3-6 18:48:00

谢谢,路过学习一下!

vama 发表于 2009-3-10 09:23:00

4楼分析很透彻哦

q277061637 发表于 2009-3-10 09:36:00

<p>学习了</p>

tsjy2009 发表于 2009-3-12 20:22:00

<p>最好把电池放UPS机头附近.</p>

ou_159 发表于 2009-3-16 00:44:00

真的学习了,,收益颇多

gsm010751 发表于 2009-3-16 13:41:00

<p>电池容量损失了40%怎么算出来的呀</p>
<p>&nbsp;</p>

tsjy2009 发表于 2009-3-19 21:21:00

<p>这是根据放电电压估计的,48V电池组从48V开始放电,42.V结束放电。由于放电曲线不是线性的,所以估计的可能稍有点偏高。如果要准确的话需要查电池的放电曲线,并且与这个与电池的放电速率有关(与后备时间相关)。电池的放电曲线见附件。</p>