肥兔 发表于 2009-2-17 22:51:00

[求助]电源防雷器应该装在UPS输入还是输出端?

<p>UPS是供电给室内的监控设备和室外摄像机用的。</p>

spzhao 发表于 2009-2-17 23:04:00

<p>防雷分为直击雷和感应雷</p><p>一般室外是直击雷,用避雷针防雷;室内都是感应防雷,是为了防止从线上面串过来的浪涌、静电波,所以按道理讲,只要是线的两端都得加避雷器以保护线两端的设备</p><p></p>

肥兔 发表于 2009-2-19 10:44:00

<p>如果由于众所周知的原因,只能装一个呢?</p>

幻星 发表于 2009-2-19 16:02:00

你保护UPS不?

yulin5188 发表于 2009-2-20 10:26:00

<p>装在UPS进线上</p>

ruoshui3 发表于 2009-2-20 11:43:00

UPS算是第三级了,可装在进线处。输出处还有变压器等设备,然后再到室外摄像机。只保护UPS,进线端就可以了~

子时曰 发表于 2009-2-20 16:33:00

<p>进线处.</p>
<p>再装就在终端设备处加防雷插座了...</p>

肥兔 发表于 2009-2-25 22:28:00

谢谢指点

hanxue119 发表于 2009-3-3 11:54:00

抓走啦!!!

大胡子88 发表于 2009-3-3 13:42:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>子时曰</i>在2009-2-20 16:33:00的发言:</b><br/>
<p>进线处.</p>
<p>再装就在终端设备处加防雷插座了...</p></div>
<p>输入端完全正确,但加防雷插座........最近都碰到烧设备的事.</p>

tangpingping 发表于 2009-3-3 16:53:00

<p>在进线端</p>
<p>&nbsp;</p>

zhvdsl2 发表于 2009-3-10 23:03:00

学习,谢谢

lijinfeng12 发表于 2009-4-2 22:22:00

支持

wildlin 发表于 2009-4-3 11:54:00

UPS的输入端,终端加防雷排插

木秀于林 发表于 2009-5-4 08:31:00

下一个

zlwzz2003 发表于 2009-5-6 11:32:00

学习一下

szspd 发表于 2009-5-6 13:51:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>大胡子88</i>在2009-3-3 13:42:00的发言:</b><br/>
<p>输入端完全正确,但加防雷插座........最近都碰到烧设备的事.</p></div>
<p>建议在输入端安装SPD模块,我个人从事防雷时间也不短,不太赞同安装防雷插座,这玩意真正做好的厂家没几家(鱼龙混杂的太多了),而且插座它是个可移动的物体,真正做好接地的也没几个。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

guangdang 发表于 2009-5-7 02:48:00

<p>输出端把</p>

yn5411 发表于 2009-5-10 11:59:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>spzhao</i>在2009-2-17 23:04:00的发言:</b><br/>
       
        <p>防雷分为直击雷和感应雷</p><p>一般室外是直击雷,用避雷针防雷;室内都是感应防雷,是为了防止从线上面串过来的浪涌、静电波,所以按道理讲,只要是线的两端都得加避雷器以保护线两端的设备</p><p>谢谢二楼的回答了。<br/></p><p></p>
       
</div><p></p>

zmq2200 发表于 2009-5-25 11:22:00

装输入端你就祈祷摄像机别着雷。难啊!!!还是都装比较好。