longist0909
发表于 2009-1-4 16:39:00
求助:如何选择不同面积的电源线缆?
<p>比如,机房总用电量是300KVA,那么市电接入的电缆应选择多粗的电缆?有人可以指教吗?</p>
长城安防电源
发表于 2009-2-6 10:18:00
一个平方按10A计算,P=U*I,计算下就可以出来了!
sinolx
发表于 2009-2-20 10:14:00
<p>楼上的,弱电系统做多了,强电不是这样设计的。</p>
<p>300KVA的机房负荷,进线电压为380V,大致的额定电流在500A,按照这个电流值查电缆线径手册吧,可以选择2根5芯的150电缆。</p>
vavic
发表于 2009-2-23 21:44:00
最好能有个公式,不知谁能够提供?
donshg
发表于 2009-2-24 13:40:00
我觉得应该有什么公式来计算,不能老是凭经验!
lhg34
发表于 2009-3-3 23:58:00
<p>根据用电量选择空开,根据空开选择线缆</p>
yangtaosl
发表于 2009-3-4 11:08:00
有没有公式啊?
tsjy2009
发表于 2009-3-4 13:13:00
咋不明白呢,这么算:电流I=300000/(380X1.732)=456(A)。然后去查电工手册,3X120+1X70的铜心电缆安全载流量是224A,3X150+1X70的铜心电缆安全载流量是260A。选150平方的用两根并联。
[此贴子已经被作者于2009-3-4 13:22:57编辑过]
wangwenbin1230
发表于 2009-5-18 13:28:00
好
wangwenbin1230
发表于 2009-5-18 13:28:00
凹版
wangwenbin1230
发表于 2009-5-18 13:28:00
OK
wangwenbin1230
发表于 2009-5-18 13:28:00
YE
okokwxy
发表于 2009-5-31 18:41:00
xuexixuexi
kuiko
发表于 2009-6-1 17:59:00
路过看看.
风云小伙子
发表于 2009-6-8 18:14:00
<p>300KVA的机房,丫的够大的了.不要整错了.</p>
<p>至少用240的了</p>
<p> </p>
weizi0906
发表于 2009-6-9 13:27:00
不错,可以学习一下
reborn2000
发表于 2009-6-10 16:57:00
3X120+1X70和3X150+1X70这个根据什么算的
langlzz
发表于 2009-6-12 22:07:00
看看
powney
发表于 2009-6-22 16:10:00
学习了。
zwqpp
发表于 2009-6-26 17:00:00
没看明白,我想问一下,内部应该用几平方的线。