longist0909 发表于 2009-1-4 16:39:00

求助:如何选择不同面积的电源线缆?

<p>比如,机房总用电量是300KVA,那么市电接入的电缆应选择多粗的电缆?有人可以指教吗?</p>

长城安防电源 发表于 2009-2-6 10:18:00

一个平方按10A计算,P=U*I,计算下就可以出来了!

sinolx 发表于 2009-2-20 10:14:00

<p>楼上的,弱电系统做多了,强电不是这样设计的。</p>
<p>300KVA的机房负荷,进线电压为380V,大致的额定电流在500A,按照这个电流值查电缆线径手册吧,可以选择2根5芯的150电缆。</p>

vavic 发表于 2009-2-23 21:44:00

最好能有个公式,不知谁能够提供?

donshg 发表于 2009-2-24 13:40:00

我觉得应该有什么公式来计算,不能老是凭经验!

lhg34 发表于 2009-3-3 23:58:00

<p>根据用电量选择空开,根据空开选择线缆</p>

yangtaosl 发表于 2009-3-4 11:08:00

有没有公式啊?

tsjy2009 发表于 2009-3-4 13:13:00

咋不明白呢,这么算:电流I=300000/(380X1.732)=456(A)。然后去查电工手册,3X120+1X70的铜心电缆安全载流量是224A,3X150+1X70的铜心电缆安全载流量是260A。选150平方的用两根并联。
[此贴子已经被作者于2009-3-4 13:22:57编辑过]

wangwenbin1230 发表于 2009-5-18 13:28:00

wangwenbin1230 发表于 2009-5-18 13:28:00

凹版

wangwenbin1230 发表于 2009-5-18 13:28:00

OK

wangwenbin1230 发表于 2009-5-18 13:28:00

YE

okokwxy 发表于 2009-5-31 18:41:00

xuexixuexi

kuiko 发表于 2009-6-1 17:59:00

路过看看.

风云小伙子 发表于 2009-6-8 18:14:00

<p>300KVA的机房,丫的够大的了.不要整错了.</p>
<p>至少用240的了</p>
<p>&nbsp;</p>

weizi0906 发表于 2009-6-9 13:27:00

不错,可以学习一下

reborn2000 发表于 2009-6-10 16:57:00

3X120+1X70和3X150+1X70这个根据什么算的

langlzz 发表于 2009-6-12 22:07:00

看看

powney 发表于 2009-6-22 16:10:00

学习了。

zwqpp 发表于 2009-6-26 17:00:00

没看明白,我想问一下,内部应该用几平方的线。