有没有什么办法使电阻降到4Ω以下
<p>我现在做了一个监控机房,现在是把机房的接地点接在了南方电网的接地点内.</p><p>现在的电阻为5.2Ω.安全质理检测中心说这个电阻不合规范.让我们重新做一个.</p><p>请教一下有什么好的方法做到,价格便宜.又能通过检测的...</p>[此贴子已经被作者于2009-1-4 10:01:20编辑过]
面积、深度、换土。 <p>用我公司的雷克石可以做到的。</p><p>联系电话:01060503696-6009 高先生 </p> <p>用我公司的接地棒和降阻剂可以做到的。</p><p>联系电话:0571-88314955 夏先生 </p><p></p> 人工接地体! <p>同意胡子</p><p>增大接地体面积、增多接地极、深度在冻土层一下、更换好的土质。</p> <p>接地棒和降阻剂都是忽悠人的东东。详见俺以前转过的一个帖子:</p><p><a href="http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=71&ID=328275&page=1">http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=71&ID=328275&page=1</a></p> 本身地阻值就不高,很容易处理的,有需要支持可以加QQ:399851919 <p>加降阻济</p> <div class="quote"><b>以下是引用<i>大胡子88</i>在2009-1-23 21:22:00的发言:</b><br/>
<p>接地棒和降阻剂都是忽悠人的东东。详见俺以前转过的一个帖子:</p>
<p><a href="http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=71&ID=328275&page=1" target="_blank">http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=71&ID=328275&page=1</a></p></div>
<p>看过两遍,只能一声叹息....</p> <p>学习</p> <div class="quote"><b>以下是引用<i>子时曰</i>在2009-2-20 16:46:00的发言:</b><br/>
<p>看过两遍,只能一声叹息....</p></div>
<p></p> 唉。前几天还有人向我推荐用接地棒来作防雷接地呢。。看来要改变方案了。 重新做个地极 学习,谢谢 土法灌盐水 <div class="quote"><b>以下是引用<i>xyut</i>在2009-3-11 10:33:00的发言:</b><br/>土法灌盐水 </div>
<p>这样做只能解一时的验收问题,三、五天后地阻又回复原样,三、五个月后地极的金属还会全部烂掉。</p> <p>买几根50*50热镀锌角铁2米左右,在地下我1米坑,将角铁钉到坑里用扁铁联起来,每个格4米呈圆形分布3-5根就差不多了成本500元(材料+人工)</p> <p>要么往深砸,至少2.5米以上;要么多砸几根并联。</p> <p><font style="BACKGROUND-COLOR: #cee9bc">不好说</font></p>