handilong 发表于 2008-11-25 19:46:00

爱克赛UPS问题

最近安装了两台爱克赛UPS9390系列120KW,大楼进线零地电位差0.7V 通过UPS后零地电位差变为3.2V.厂家工程师在UPS输出端安装了了一个200微法的电容。电位差降为0.3V。这样做法合理吗。这两台UPS用在A级机房内。真担心机房以后小型机出问题。

tigeryan 发表于 2008-11-27 23:24:00

<p>不合理 但是是可行的。一般来说120KVa会带隔离变压器。不会出现这样的情况。建议你把电气原理及结构图,拿出来重新审查一下。</p>

duzhijiecsharp 发表于 2008-12-3 11:54:00

据说9390机器谐波很大,干扰很厉害。

lnbxylk 发表于 2008-12-7 11:44:00

有需要艾默生ups电源的找我!QQ:1067056182
页: [1]
查看完整版本: 爱克赛UPS问题