<p align="left">1、 高频机与工频机区别 <br/>定义 <br/>1、高频机:利用高频开关技术,以高频开关元件替代整流器和逆变器中的工频变压器的UPS,俗称高频机,高频机体积小、效率高。 <br/>2、工频机:采用工频变压器作为整流器与逆变器部件的UPS俗称工频机,主要特点是主功率部件稳定可靠、过负荷能力和抗冲击能力强。 <br/>2、 高频机VS工频机 <br/>2-1高频机不带隔离变压器,其输出零线存在高频电流,主要来自市电电网的谐波干扰、UPS整流器和高频逆变器脉动电流、负载的谐波干扰等,其干扰电压不仅数值高而且难以消除。而工频机的输出零地电压更低,而且不存在高频分量,对于计算机网络的通信安全来讲,更加重要。 <br/>2-2高频机输出没有变压器隔离,如果逆变功率器件发生短路,则直流母线(DC BUS)上的高直流电压直接加到负载上,这是安全隐患,而工频机则不存在此问题。 <br/>2-3工频机的抗负载冲击能力较强。 <br/>3、性能比较 <br/>序号 比较的指标、性能 高频UPS 工频UPS <br/><br/>1 过载能力 一般 较强 <br/>2 抗输入浪涌能力 一般 较强 <br/>3 输出抗冲击、短路能力 一般 较强 <br/>4 输入PF值 0.99 0.7 <br/>5 整机效率 85~90% 75~85% <br/>6 功率密度 高 小 <br/>7 零地电压 较差有高频分量 相对较好 <br/>8 输出级元器件 多 少 <br/>9 功率器件容量 小 大 <br/>10 故障时器件损坏程度 高 低 <br/>11 可靠性 一般 好 <br/>12 可维护性 较复杂 简易 <br/>13 重量 轻 重 <br/>14 体积 小 大 <br/>15 与发电机适应力 较差 好 <br/><br/><br/>从以上的比对中可以清晰的看出工频机在很多的方面优于高频机。对于可靠性要求较高的一些重要、关键部位的电源保护方案还应以工频机为首选。</p>