gzjt 发表于 2008-9-1 14:58:00

这样做接地行吗

一个工程,我说这样接不行,要独立接一条专线引到楼下自己做地网才好,业主说就这样行了(省费用主要是),业主费用是省了,可我每打雷时就担心我的设备(保修二年呀)<br/><br/>

wenjuzhang 发表于 2008-9-1 16:41:00

这样的接地是不可以的.

gzjt 发表于 2008-9-1 16:51:00

我也知道不行,可是。。

zf520 发表于 2008-9-2 09:41:00

<p>可以重新改造一下,,</p><p></p>

清洁工 发表于 2008-9-2 15:41:00

是不可以的.<br/>

醉街 发表于 2008-9-2 16:41:00

<p>他接的那个围栏接到防建的接地汇流排上了么?</p>
[此贴子已经被作者于2008-9-2 16:42:55编辑过]

jswxliji 发表于 2008-9-11 10:12:00

<p>有几个问题:1、你这个项目做的什么内容,我看到2个避雷针;2、接地线怎么能直接接到避雷带上呢?3、建议单独做接地。</p>

大胡子88 发表于 2008-9-13 21:26:00

<p>不可以!</p><p>1、直击雷防护,您这东东高出了原来的避雷针,又在角上,自己搞了个引雷针(学名接闪器),一个雷打下来你就什么都没了!监控头上的避雷针要直接单独焊根10个以上的热镀锌圆钢到避雷带上。最好是把你把你球上的针拆了,原来建筑物上的避雷针加高保护你的球。</p><p>2、感应雷防护,避雷器装了吗?怎么接的地?</p><p>3、屏蔽!你这PVC屏个鬼蔽。</p><p>4、接地,弱电接地的原则是要等电位,还有就是常说的共点不共线.</p><p>您这个线接得太乱七八糟了,所以你的接一定要整改,建设您做一个汇流排,把接地都先接到汇流排上,然后再用根粗的接主钢筋(不是避雷针)上.</p><p>、、、、、、、、、</p><p>和您打个赌,一块钱,如果不整改,明年这个时候之前这个监控头肯定被雷打坏。</p>

大胡子88 发表于 2008-9-13 21:29:00

另:接地“独立接一条专线引到楼下自己做地网”没用的,太远根泄放不掉雷电流。不是因为线阻,而是线的感抗。

213aaa 发表于 2008-9-23 16:52:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>大胡子88</i>在2008-9-13 21:29:00的发言:</b><br/>另:接地“独立接一条专线引到楼下自己做地网”没用的,太远根泄放不掉雷电流。不是因为线阻,而是线的感抗。</div><p>哥们很佩服您的回答,我问下线的感抗怎么理解呢?谢谢</p>

wglhw 发表于 2008-9-24 16:07:00

<p>对,感抗是什么啊?</p>

子时曰 发表于 2008-9-24 16:34:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>大胡子88</i>在2008-9-13 21:26:00的发言:</b><br/><p>不可以!</p><p>1、直击雷防护,您这东东高出了原来的避雷针,又在角上,自己搞了个引雷针(学名接闪器),一个雷打下来你就什么都没了!监控头上的避雷针要直接单独焊根10个以上的热镀锌圆钢到避雷带上。</p></div><p>这问题回答的生动,有意思....</p>

liujianlong 发表于 2008-10-8 23:38:00

<p>学习了,</p><p></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 千家兄弟真强</p>

liujianlong 发表于 2008-10-8 23:40:00

<p>补充: </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 线的感抗&nbsp; 是什么,怎样理解!</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有这方面的资料,发我的优先382550502@qq.com</p>

chaojun915 发表于 2008-10-9 11:23:00

<p>起到一点作用,雷电来了万一击中,设备休易.你和业主合同说好,坏了别找你就听他的.</p>

zhouping1213 发表于 2008-10-11 09:26:00

<p>我认为一点作用没起到,反而还有负面的影响.(呵呵,倒像是引雷器)</p>

三腾电子 发表于 2008-10-14 15:47:00

</p></div><p></p><p>赞同,</p><p>把球机上的避雷针拆了,把旁边的那根加高,电源箱的地线不行,要直接焊接一根钢筋到汇流排上,连接摄象机的视频线和电源线必须加防雷器。</p>

z.x 发表于 2008-10-22 16:43:00

把旁边的接闪器加高

zhudi528 发表于 2008-10-23 16:09:00

学习学习

lhg34 发表于 2009-2-28 18:04:00

<p>学习</p>