<font size="5">有一项目上的室外智能球老是被雷击打坏摄像机多次,且只坏摄像机,其它部件不坏。请问该如何做好防雷工作?要增加什么设备?增加的设备应该加在那里?</font><br/> <p>加装三合一监控专用防雷器,接地良好。接在智能球这端,一般前端应该有一个箱子,防雷器可以放在箱子里,不能露天放置。</p><p>摄像机进去的是电源和视频,雷电感应浪涌可能从这两条线进去损坏机器。</p><p>希望能交流。QQ:123383256</p> <p>楼主的邮件发不过去</p> 如果有银子的话,用光缆传输,前端再用三合一防雷器(我用过普天的),视频线 控制线不要太长,再做好接地,效果会不错。 按俺签名办. 学习 <p> 对于摄像机的防护,主要是在摄像机前端加装三合一或者二合一防雷器,对摄像机的电源、视频、云台控制等线路作防护,防止瞬间电磁脉冲对摄像机的冲击。另外,后端可对光端机或者机房的DVR加装视频信号防雷器,云台控制总线与机房总电源也应该考虑。</p><p>专业防雷产品制造——深圳天盾 0755-86130689 13266838001,QQ:115794566</p> <p>摄像机的防护主要是根据摄像机的自身的接口,来选择</p><p>可以选择二合一或者三合一,二合一指电源和视频、三合一加上控制信号</p><p>国产品牌中有很多这样的信号!</p><p>不过我还是比较信任雷光的产品</p> 防雷是个暴力行业!!!我都是事先声明雷击是非可抗力,不在保修范围内.没有用过3合1,2合1.用的都是单独视频或控制\电源的.基本上一个要3~400元,可能更多.前面一个后面一个,一个摄象机需要800~1000元.问了本地、深圳、上海、南京(武汉)价格都差不多!!杀人啊 <div class="quote"><b>以下是引用<i>z.x</i>在2008-10-22 13:51:00的发言:</b><br/> 防雷是个暴力行业!!!我都是事先声明雷击是非可抗力,不在保修范围内.没有用过3合1,2合1.用的都是单独视频或控制\电源的.基本上一个要3~400元,可能更多.前面一个后面一个,一个摄象机需要800~1000元.问了本地、深圳、上海、南京(武汉)价格都差不多!!杀人啊</div><p>进口原装防雷器这个价根本不够,国产的这个价的一半就够了,剩余的钱刚好做接地.</p> 补充一下、你要检测一下摄象机是那里坏的,是视频还是电源部分,如果是电源部分麻烦就大了安上也不一定好用,解码器也会招雷的,最好的办法是在合理范围内安装避雷针然后在加防雷模块。弱电是3级防雷,抗击范围有限。 <p>暴利行业,羊毛出在羊身上啊</p> <p>学习</p><p> </p> 收到了 弱电是3级防雷,抗击范围有限 学习 !··· <p>学习中</p>