cgq7888 发表于 2008-7-23 17:23:00

急。急。急,485总线防雷。。。。

急。急。急,485总线防雷。。。。,我做的周界是走485总线的,围墙是铁的,我的屏蔽网没有接地,一打雷,闪电就坏前后端设备,现在想做接地,一点接好,还是多点接地好呢。。。。。。

ruoshui3 发表于 2008-7-25 17:30:00

<p>能做到单点接地最好,另外你围墙是接地的吗?前后端设备你还可以安装浪涌保护,不过我们一般是在主机侧安装,因为前端安装,可能经济上不合算.</p>
[此贴子已经被作者于2009-9-3 16:30:10编辑过]

haiwangxing 发表于 2008-8-2 22:58:00

肯定要单点接地,那样比较稳定<br/>http://www.com-tcp.cn/jishu/485buxianguifan.htm<br/>

wangxusenboll 发表于 2008-8-7 16:59:00

建议多点接地 ,一个系统要3点以上的接地,接真正的大地。
页: [1]
查看完整版本: 急。急。急,485总线防雷。。。。