wysun1818 发表于 2008-6-1 20:42:00

[贴图][讨论]一根RS485总线控制多个云台解码器

<font size="5">各位路过的工程师好!</font><font size="4">有24带云台的摄像机。目前的情况是:我从监控机房出来5根485总线 ,2根连接离机房比较进的云台解码器,1根连接主干道上的4个云台解码器,另外1 根连接另一主干道上的3解码器,1根连接3个厂房内部14个解码器,其中1号厂房长65米 单层结构2个解码器,一头一个解码器,2号和3号厂房长也是65米,厂房结构都是3层,2号和3号 厂房内的解码器数量和布局相同,拿2号厂房解码器布局作个说明,1层是3个云台解码器,2层2 个云台解码器,3层1个云台解码器。均采用RVVP2*1.0并接方式问路过的工程师这样做是否可行 ?如果增加485码分配器(1路输入4路输出)是否可行?如果不可行该怎样设计使各个云台都能 稳定受控制呢?如路过的工程师有做过比较多的云台的望能多谈谈实践经验!!!谢谢!</font><br/>

BG7JWE 发表于 2008-6-2 00:58:00

<p>谈一下自己的意见.</p><p>如果一般情况下,最远一个云台解码器的距离500米以内的,可以并接多个解码器.当超过此距离,需要使用485的中继器,增加双向功率.以达到远距离传输.</p><p>其实485的中继器和485的分配器,其实一样有增加信号的功能,只是看您需要用不用到,当云台设备是由同一厂家生产的,而解码板又是由同一个厂家生产的,完全有可能在500米内不需要任何信号放大设备而并接使用.</p><p>当然这个需要按实际情况而定.绝大多数情况是可行的.</p>

cszsul 发表于 2008-6-2 01:01:00

<p>一楼的方案应该没有什么问题,最后记得把末端电阻接上</p>

haiwangxing 发表于 2008-6-2 12:58:00

可以使用码分配器来解决这个问题。<br/>随着485总线的应用越来越广泛,485总线系统也原来越大,越来越复杂。随着485总线系统的大而且复杂,导致485总线的稳定性也越来越差。使用<a href="http://www.com-tcp.cn/chanpin/485hub.htm">485集线器</a>可以很好的解决这些问题。
      <p>
  
在某智能楼宇工程当中,其中的所有设备都采用485接口与电脑进行通讯,但是在现场施工当中,发现如果按照原先的单纯485总线的施工的话,就会出现一些
问题:1.由于智能楼宇工程中要求的功能越来越多,所以其中的设备也越来越多,但是原有的485转换器并不能带这么多的设备。2.由于485总线的特点,
一旦总线上有一个设备出现问题的话,会导致整个总线出现问题,从而导致整个系统崩溃。</p>
        <p>    针对这种情况,施工方使用深圳市富永通科技有限公司的<a href="http://www.com-tcp.cn/chanpin/485hub.htm">485集线器</a>可
以很好的解决这个问题,利用485光隔离集线器的将单个485总线分割成多个485总线的特性,将每层楼区隔成一个485总线,从而可以带比原先更多的
485设备,而且一旦一个总线上有485设备发生问题,也可以将其区隔,从而只是影响一层楼,而不是导致整个系统的崩溃。</p>
        <p><img width="580" height="326" alt="485集线器,485总线稳定" src="http://www.com-tcp.cn/chanpin/image/485hubwending.gif"/>    该系统在使用富永通科技的485光隔离集线器之后,大大提高了485总线的稳定性,对于以后的维护提供了极大的方便。   </p><br/>

Skying 发表于 2008-6-3 00:43:00

好东西,值得参考

wysun1818 发表于 2008-6-3 18:34:00

<p>谢谢回帖的工程师!特别谢谢<strong><font face="Verdana" color="#da2549">BG7JWE</font></strong></p><p>5根RS-485总线,除了近的以外,其他2根估计在500米左右,1根进入厂房的总长度在800米左右,这种类似于接电灯灯泡的走线方式,是否可行?</p><p>希望路过的工程师留步谈谈!!!谢谢!</p>

桃园一片 发表于 2008-6-4 21:15:00

这个问题不好回答,因为这是一个看现场问题。主要是看现场布线的抗干扰情况来定。如果线路受的干扰小直接并接就没有问题。如果有干扰,就要用485隔离器进行隔离。这与485带载能力无关。因为标准的485接口可以带32个标准485负载。实际应用中,很少能长时间稳定带这么多负载的。

kong881126 发表于 2008-7-27 22:16:00

<p>控制是个很好的话题,我希望在这里学到东西</p>

qzqcpz 发表于 2008-10-18 23:14:00

我如今碰到类似的问题,望高手详细解答,小生这里谢过.

danchao 发表于 2008-10-19 09:28:00

<p>我做过一个,最远距离400米.不过采用的是星型连接,并了一个120欧姆的匹配电阻</p>

77simao 发表于 2008-11-28 17:18:00

<p>好 学习了</p>
[此贴子已经被作者于2008-11-28 17:19:34编辑过]

as89268176 发表于 2009-3-25 22:49:00

<p>可以的</p>

boboyu 发表于 2009-3-27 10:41:00

&nbsp; 多谢共享,学习了!

wmrocky 发表于 2009-3-27 11:11:00

<p>这样万一前端有一个点有问题,如何排查?</p>
<p>&nbsp;</p>

cxf2zzy 发表于 2009-11-15 17:00:00

<div id="textstyle_13" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">&nbsp; 多谢共享,学习了! </div>

wxtxp 发表于 2009-11-15 21:34:00

谢谢前面各位的说明,辛苦你们了.

lywugen 发表于 2010-7-7 14:01:00

好问题,学习

farmer79 发表于 2010-7-9 17:28:00

<p>各位的意见都是本人学习的借鉴呀</p>

volcano1000 发表于 2012-7-13 14:23:00

说的不是很详细啊

guorenpeng 发表于 2012-12-18 12:40:00

说的不是很详细啊
页: [1] 2