UPS和电池柜的距离最长是多少?
(seller)chen.poman@gmail.com(/seller)(subject)UPS(/subject)(body)tks(/body)(price)0(/price)(transport)1(/transport) <p>正常应该是2米左右,线越长,电压衰减也会越大,距离长时一定要用内阻小的电源线.降低衰减</p> <p>不能用“衰减”,应该是压降</p> 顶 顶 <p>我是北京阿尔西机房精密空调华南区销信人员,如果坛子里有那位朋友需求的话可以找我,一起交流,合作,共赢!</p><p>QQ:20592139</p><p>电话:13928481615</p><p>地址:深圳市福田区天安数码时代大厦A座918</p><p>联系人:许先生.</p> <p>顶</p> 顶 帮顶 <p>距离远了线缆有一定的压降,需要增加它们之间的电缆线的线径。</p> 学习了压降 最好不要超过6米,距离长的话会在线缆上产生压降,从而导致电池充不满电,也会放不出电<br/><br/>[此贴子已经被作者于2009-11-18 9:30:38编辑过]
<p>10米左右,本人项目实施中有</p> 这个并没有具体的限制,我们做个有5、60米的。 我的只有2米 8米左右,本人项目实施中有 60米真的没影响吗? <p>距离长了 必须考虑压降问题</p>
<p> </p> <p>50 60米 都可以 计算下压降 很多情况下 UPS主机和电池组都是分2个不同的地方放置的</p> <p>学习 顶</p>