losagelos 发表于 2003-8-3 21:48:00

关于机房防雷请教

由于现场环境制约,布线时有约27米的室内光缆沿一层楼的屋檐内侧走还有一段是垂直的超五类线通过铁管布线约10米.由于甲方种种原因不可能花很多钱在防雷上,请教各位,这种方案该怎样做.最关键的是如果地线用3根4X4的角钢插入地下2.5米并联行不行?然后再装信号防雷器,虽然这样和标准相差甚远,因为本人缺少此方面的经验,所以想讨教一下

bdbd 发表于 2003-9-30 17:19:00

最好的办法是将接地引线接到机房的等电位排上
如果太远或未设等电位排,可以接带房屋或楼的基础钢筋上.
按你上述方法,应该用5根打入地下2.5米,每根间距要大于深度.采用焊接联结.最好测试一下.

bluesea8118 发表于 2003-10-4 17:03:00

这样你把大楼的钢筋混凝土敲开,将你的地线与其连接,应该会没事,相同的案例我做过不少!同时使用RJ45信号防雷器!我想成本不会太大!

fjndjyt 发表于 2003-10-9 13:10:00

(关键的是如果地线用3根4X4的角钢插入地下2.5米并联行不行?)
我可以告诉你,这种做法接地电阻的测量值要达到1欧姆以下是不可能的。
2楼的做法接地电阻值一样达不到要求。
3楼的做法接地电阻值是可以达到要求,但是这样的做法规范是不允许的,验收可能会通不过。

powergood 发表于 2011-6-7 10:03:00

<div id="textstyle_52" style="FONT-SIZE: 14px; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: keep-all; LINE-HEIGHT: 150%; WORD-WRAP: break-word">哥2004年注册,目前还没100分,没办法,顶一下。</div>
页: [1]
查看完整版本: 关于机房防雷请教