奇胜C-BUS的疑问,高手请进来帮帮忙,冷阴极管,关不死
<p>我们公司最近在做一个5星级酒店的调光系统,发现5104D5 5102D10 L5112D12B2控制冷阴极管回路时有关不死,或者模块打开冷阴极管后关不掉,当这个回路里并上别的小回路筒灯后,就能正常调光控制.偶们以前做的时候没发现这个情况,最近一个工程才出现,请高手指教.谢谢了!</p> <p>呵呵,不知道具体C-BUS怎么调,可能是变压的问题?</p><p>帮你顶到解决</p> <p>今天又发现同一种变压器,有的回路可以调,有的回路关不掉,还是得并上旁边的小筒灯回路才可以正常调光,变压器是电感的.C-BUS模块是可控硅调光啊!有人碰到够这个情况吗,具体怎么解决的,望高手指教,工地老是并上别的小回路,控制不是很方便.</p> 今天打电话问过奇胜上海办的,说要每个冷阴极光回路加个补偿器,一问价钱要700RMB一个,妈的,偶这里冷阴极管回路有100个左右,都加的话... <p>看来成本又上去了?</p><p>冷极管调光,没那么复杂吧,还不如直接用电脑控制了,不行直接空开关了算了。省事.呵呵.</p> <p>嘿嘿,冷阴极管是这样的啦。。没办法!</p><p>不过俺碰到的基本都能关掉。</p> <p>同行:你好!</p><p> 关于C-Bus调冷阴极管这个问题我在04年就已经知道了,实际上C-Bus模块本身做的不好,没必要用什么700块的补偿器(恶心的奇胜)。其他品牌的调光器都没这样的问题。</p><p> 欢迎探讨技术问题:我的QQ,441437566</p>[此贴子已经被作者于2007-11-14 17:17:34编辑过]
<p>技术高手,</p><p>看来是他们的小漏洞?</p> <p>看来是成本又上去了,</p><p>不行直接空开关了</p>
页: