crane_wang 发表于 2007-8-13 17:45:00

霍利韦尔楼控与约克空调接口问题

现我方使用的是霍利韦尔EBI楼控系统,业主冷水机组使用的是约克品牌,现我方需要采集冷水机组的数据,约克给我们Bacnet ms/tp协议,请问我方应如何做才能采集冷水机组的数据?

conglong66 发表于 2007-8-13 18:12:00

通过OPC协议就好了,但EBI要有配置相关的接口。

crane_wang 发表于 2007-8-13 19:43:00

<p>可以用霍利韦尔的OPC sever,但如何和约克做接口呢?</p><p>应该由霍利韦尔这边做接口呢?应该如何做?约克只提供了Bacnet ms/tp协议</p>

sfq 发表于 2007-8-13 21:30:00

<p>约克应该配一块通讯接口板,有这块板子就可以了</p>

滄海一溧 发表于 2007-8-14 10:17:00

<p>人家约克配有BACnet/MSTP接口和协议了,你用OPC是牛头不对马嘴,看看你的EBi是否配有BACnet接口软件(需要Client)同时需要支持MSTP协议的,没有的话就麻烦了,要么再买个,或者冷水机组厂家换接口(不过可能性不大)。</p>

crane_wang 发表于 2007-8-14 10:30:00

这边的EBI配有Bacnet接口协议,但只支持Bacnet IP 如何做才能和Bacnet ms/tp进行通讯呢?

conglong66 发表于 2007-8-20 13:28:00

编一个协议转换程序即可,我们也是这样.

szeton 发表于 2007-8-22 11:58:00

<div class="quote"><b>以下是引用<i>crane_wang</i>在2007-8-14 10:30:00的发言:</b><br/>这边的EBI配有Bacnet接口协议,但只支持Bacnet IP 如何做才能和Bacnet ms/tp进行通讯呢</div>是个问题哦。EBI的Bacnet好像是走以太网

bluehate 发表于 2007-8-27 10:12:00

约克提供MS\TP接口 , EBI提供Bacnet/IP 接口的话,可以通过一个BACnet网关实现,上可以接BACnet/IP接口,下接MS\TP,将主机整合到EBI,但是需要买网关,这样的网关可以用 Alerton 的 BTI 或者用Airtek的GC-RB11 都能实现这个功能。如有需要联系 021-58351544

ghhy 发表于 2007-8-29 13:04:00

应该是通过购买网关的方式

crane_wang 发表于 2007-9-2 11:29:00

谢谢,诸位!9楼的方便留个邮箱吗?我的邮箱是<a href="mailto:sdbtwy_wang@126.com">sdbtwy_wang@126.com</a>

lanyun 发表于 2007-9-3 21:26:00

5楼的说的不全对,用OPC是另一种途径,可能更经济,购买网关或让EBI开放BACnet协议接口费用更高,EBI开放OPC Client,另外采用一个小的BACnet转OPC的程序就行了,不过约克是MS/TP,还是TCP/IP方式的BACnet都能实现。

dasongair 发表于 2008-11-12 07:22:00

<p>呵呵呵呵!购买约克的网关就可以的!用约克MODBUS协议的网关做项目会很简单一些!</p><p><a href="http://www.yorksd.cn">www.yorksd.cn</a> QQ:425729214</p>

ldbabel 发表于 2008-11-12 09:53:00

<p>需要标准的BACnet路由器(支持BACnet/MSTP到 BACnet/IP),不能用PC工作站实现,因为BACnet/MSTP协议对系统实时性要求很高,Windows操作系统无法满足这么高的实时性。</p><p>网关一般指不同协议之间的转换,这是在BACnet不同链路层实现的,应该叫路由器。</p>

雪海星缘 发表于 2013-4-7 09:27:00

看了大家的各种解决方式,感觉这样的气氛很好,又可以互相学习。

我头晕了 发表于 2013-4-7 09:35:00

<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_2">通过OPC协议就好了,但EBI要有配置相关的接口。 </div><br/>