超导体
发表于 2004-3-3 11:25:00
不错的议论。。学习中~~~
深山老林
发表于 2004-3-22 20:21:00
如果你在机房内接有UPS电源的话,那肯定跳,因为UPS本身就属于一个漏电设备,特别在开机的时间,总会跳的,如果你的UPS不用常开关操作的话,她也无所谓,只要合上就OK了,但有时大的UPS系统在电池放电充电的过程中也会出现跳的现象。在常规的做法中,就该的UPS单独从机房配电箱中接一路出来,这样是最合理的解决办法。
lqh08
发表于 2009-4-10 13:47:00
我的客户非得要装漏电开关,我可怎么办呢
liulang1013
发表于 2009-4-10 15:53:00
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_20" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">学习了~~~
<script type="text/javascript">var reload=1;</script>
</div></td></tr></tbody></table>
蓝梦祥
发表于 2009-4-10 21:40:00
<p><br/><br/>在ups前端不要接漏电保护开关</p>
<p>你拿规范给他看看。如果有问题你可以不负责。</p>
[此贴子已经被作者于2009-4-10 21:41:24编辑过]
wjy32009982
发表于 2009-4-12 08:20:00
4楼说的对
6767277
发表于 2009-4-24 22:04:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>bryan_sun</i>在2003-8-12 13:27:00的发言:</b><br/>在ups前端不要接漏电保护开关,因为ups有输入滤波电容,一开机就会对地产生电流,相当于漏电 </div>
<p>同意</p>
tyftyf
发表于 2009-4-27 20:13:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>z.x</i>在2004-3-1 22:23:00的发言:</b><br/>好象不是一定的跳,应该是跳的可能性比较大 </div>
<p>是的啊,滤波电容滤浪涌和谐波的,所以说如果三相里杂波较大的话会造成跳闸</p>
falsh
发表于 2009-4-27 21:50:00
长见识了
xyan1977
发表于 2009-4-28 14:57:00
<p>APC的UPS前端是决对不能接漏电保护器的,好像三特的可以。APC UPS可以打电话问他的服务电话在,里面的人会跟你说前面不能接漏电保护器,是原理性原因。三特的试过,没有问题。</p>
<p>不知道其他同仁还有不凤有好的解决方案。</p>
yunwqm
发表于 2009-6-4 11:42:00
<p>又学到了一点。谢谢!</p>
sxyhello
发表于 2009-6-9 15:23:00
<p>漏电</p>
zxpal99
发表于 2009-11-24 12:05:00
路过
aha9aha
发表于 2009-11-24 23:57:00
长见识啊
pengqingfu
发表于 2009-12-1 14:27:00
<div id="textstyle_9" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">长见识
<script type="text/javascript">var reload=1;</script>
</div>
iweihai1
发表于 2011-4-29 17:09:00
ups漏电
zhengreen
发表于 2011-5-3 13:43:00
还有可能就是漏电开关产品本身的质量问题,我们之前也遇到过这种情况,
huchun2011
发表于 2011-5-11 12:38:00
<p>挺3楼、28楼和30楼</p>
<p>山特确认确实没有问题APC前段没有加过,不确定。</p>
yuxiaowei
发表于 2011-5-13 10:10:00
想下载,积分
yuxiaowei
发表于 2011-5-13 10:10:00
94了。