xhwy 发表于 2003-7-16 07:47:00

十万火急:机房经常跳闸问题


我们机房的漏电开关经常跳闸,总漏电开关设置是大于30毫安就跳闸。我们机房是由独立三相电进入机房,然后经过UPS给机房的设备供电,漏电开关设在总开关上。现在经常跳闸,请问是什么原因?

snoopyy 发表于 2003-7-16 10:32:00

首先,你应确定不是过载跳闸,测一下各相电流;
其次,检查一下用电设备有无零地接反或以地代零的情况;
再次,查查是否确实有漏电,用精密的电流表测量供电电缆的中和电流,其中不包括地线,正常为零;
最后,查查你的空气开关是否有故障;漏电检测装置是否将地线也套进去了。


[此贴子已经被作者于2003-7-16 10:33:33编辑过]

xhwy 发表于 2003-7-16 12:05:00

我现检查看看

bryan_sun 发表于 2003-8-12 13:27:00

在ups前端不要接漏电保护开关,因为ups有输入滤波电容,一开机就会对地产生电流,相当于漏电

shwwww 发表于 2003-8-18 23:40:00

4lou zhengque

bluesea8118 发表于 2003-8-26 16:06:00

UPS前端不能接漏电开关呀

千织万缕 发表于 2003-8-28 13:07:00

对!

发表于 2003-9-4 11:01:00

UPS的效率为80%左右,前端加的空开不能带漏电保护。

线虫子 发表于 2003-9-16 23:19:00

长见识

恺星 发表于 2003-9-20 17:18:00

有很多是电气设备的原因,你能保证你的开关是好的吗?还有就是电气设计的原因,不匹配。

永恒持久 发表于 2003-9-28 03:12:00

哈哈   漏电保护不错啊

lxsong2002 发表于 2003-9-30 08:42:00

经常来

dachon 发表于 2003-10-8 18:13:00

UPS前不装漏电保护..没有用...还有..很多漏电保护器对计算机的开关电源过敏..

包括显示器...

ASP 发表于 2003-10-9 16:15:00

不错!

njzq_258 发表于 2003-11-6 11:55:00

同意4楼的意见。

清淡红酒 发表于 2003-12-11 14:37:00


sanfee 发表于 2004-3-1 19:11:00

我的工作经历告诉我,和计算机有很大关系,特别是液晶显示器和笔记本电脑!

z.x 发表于 2004-3-1 22:23:00

以下是引用bryan_sun在2003-8-12 13:27:00的发言:
在ups前端不要接漏电保护开关,因为ups有输入滤波电容,一开机就会对地产生电流,相当于漏电
好象不是一定的跳,应该是跳的可能性比较大

gongyang 发表于 2004-3-2 21:01:00

3楼的,很专业嘛!!

皮皮鸟 发表于 2004-3-3 10:10:00

学习了~~~