十万火急:机房经常跳闸问题
我们机房的漏电开关经常跳闸,总漏电开关设置是大于30毫安就跳闸。我们机房是由独立三相电进入机房,然后经过UPS给机房的设备供电,漏电开关设在总开关上。现在经常跳闸,请问是什么原因? 首先,你应确定不是过载跳闸,测一下各相电流;
其次,检查一下用电设备有无零地接反或以地代零的情况;
再次,查查是否确实有漏电,用精密的电流表测量供电电缆的中和电流,其中不包括地线,正常为零;
最后,查查你的空气开关是否有故障;漏电检测装置是否将地线也套进去了。
[此贴子已经被作者于2003-7-16 10:33:33编辑过]
我现检查看看 在ups前端不要接漏电保护开关,因为ups有输入滤波电容,一开机就会对地产生电流,相当于漏电 4lou zhengque UPS前端不能接漏电开关呀 对! UPS的效率为80%左右,前端加的空开不能带漏电保护。 长见识 有很多是电气设备的原因,你能保证你的开关是好的吗?还有就是电气设计的原因,不匹配。 哈哈 漏电保护不错啊 经常来 UPS前不装漏电保护..没有用...还有..很多漏电保护器对计算机的开关电源过敏..
包括显示器...
不错! 同意4楼的意见。 哦
我的工作经历告诉我,和计算机有很大关系,特别是液晶显示器和笔记本电脑! 以下是引用bryan_sun在2003-8-12 13:27:00的发言:
在ups前端不要接漏电保护开关,因为ups有输入滤波电容,一开机就会对地产生电流,相当于漏电
好象不是一定的跳,应该是跳的可能性比较大 3楼的,很专业嘛!! 学习了~~~