我的机房配电有点问题,请指教
<p></p><p></p><p>请各位高手指点,图纸是我们弱电出的,强电现在说有问题,</p><p>1,双电源开关,强电说他们的发电机直接供电到总配电房,我们不用双电源开关,就一条五芯电缆到机房就行了,</p><p>2,如果要双电缆线,那么各回路要强电接配电箱时,每条线路110KW还是每条55KW就行了呀!</p><p>3,现在还有一问题就是:强电的配电房在一楼,而弱电配电房在八楼,UPS主机和电池甲方要放在一楼,那么强电的电缆是先到弱电机房配电柜再引线到UPS,再由UPS接线到八楼的UPS配电柜.还是强电直接引两线,其中一条先到UPS,再到机房的UPS配电柜,另一线直接到弱电机房的总配电柜好呢?</p><p><br/></p> <p>是有问题。</p><p>对于总图,你的空调、UPS系统,接三相大概没问题;精密空调一般是三相的,20KVA的UPS大部分也是三相输入的,其他UPS系统如果是三相输入的,也没问题。问题在于机房的普通照明和插座,应该是单相。</p><p>对于机房的配电,不知道你的UPS输出是几相,如果是3入1出的,这样可以。但从引出线是5*25看,是三相输出,这时你要把三相回路分解成3个单相回路,在3个单相回路上做配电,同时,应该尽量保证3个单相的负荷尽量相同。</p> <p>多谢指点</p> <p>多谢指点</p> 你的UPS是并机的串热备份的?并机的话在UPS后端还要加一个断短器 下载来看看,谢谢楼主 <p>积分不够 下不了 怎么才可以增加积分·</p><p> </p> <p>慢慢熬积分</p> 好好学习! 开开眼界 呵呵<br/> <p>二楼的没错,我补充的是,可以考虑采用两组配电开关,我们刚做了一个和你方案近似的案例。市电380-总配电-380UPS—N路系统</p>
<p> 380| |220</p>
<p> 空调 维修插口、照明等</p>
<p>维修及照明等用电量不大,不用考虑偏相的问题</p>