whcwcj 发表于 2007-1-26 23:07:00

我的机房配电有点问题,请指教

<p></p><p></p><p>请各位高手指点,图纸是我们弱电出的,强电现在说有问题,</p><p>1,双电源开关,强电说他们的发电机直接供电到总配电房,我们不用双电源开关,就一条五芯电缆到机房就行了,</p><p>2,如果要双电缆线,那么各回路要强电接配电箱时,每条线路110KW还是每条55KW就行了呀!</p><p>3,现在还有一问题就是:强电的配电房在一楼,而弱电配电房在八楼,UPS主机和电池甲方要放在一楼,那么强电的电缆是先到弱电机房配电柜再引线到UPS,再由UPS接线到八楼的UPS配电柜.还是强电直接引两线,其中一条先到UPS,再到机房的UPS配电柜,另一线直接到弱电机房的总配电柜好呢?</p><p><br/></p>

qiao66 发表于 2007-1-29 17:07:00

<p>是有问题。</p><p>对于总图,你的空调、UPS系统,接三相大概没问题;精密空调一般是三相的,20KVA的UPS大部分也是三相输入的,其他UPS系统如果是三相输入的,也没问题。问题在于机房的普通照明和插座,应该是单相。</p><p>对于机房的配电,不知道你的UPS输出是几相,如果是3入1出的,这样可以。但从引出线是5*25看,是三相输出,这时你要把三相回路分解成3个单相回路,在3个单相回路上做配电,同时,应该尽量保证3个单相的负荷尽量相同。</p>

whcwcj 发表于 2007-1-29 21:32:00

<p>多谢指点</p>

liangye 发表于 2007-1-30 19:31:00

<p>多谢指点</p>

yzxmail 发表于 2007-2-8 22:28:00

你的UPS是并机的串热备份的?并机的话在UPS后端还要加一个断短器

gonda 发表于 2009-3-6 09:51:00

下载来看看,谢谢楼主

xuhailin1984418 发表于 2009-12-4 14:53:00

<p>积分不够&nbsp; 下不了&nbsp; 怎么才可以增加积分·</p>
<p>&nbsp;</p>

starmixing 发表于 2009-12-23 16:17:00

<p>慢慢熬积分</p>

ben_gz2004 发表于 2009-12-29 14:29:00

&nbsp; 好好学习!

teddy256 发表于 2010-8-16 21:16:00

&nbsp;&nbsp; 开开眼界&nbsp; 呵呵<br/>

selean888 发表于 2010-8-18 11:16:00

<p>二楼的没错,我补充的是,可以考虑采用两组配电开关,我们刚做了一个和你方案近似的案例。市电380-总配电-380UPS—N路系统</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;380|&nbsp;&nbsp;&nbsp; |220</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 空调&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 维修插口、照明等</p>
<p>维修及照明等用电量不大,不用考虑偏相的问题</p>