zhh 发表于 2003-10-11 10:07:00

很好!

LPQ2300 发表于 2003-10-11 15:12:00

资料不错,可是实际可能没做过,所以有些说的太理论性了.

fsriverli 发表于 2003-10-11 15:50:00

好!正需

txkss 发表于 2003-10-11 16:34:00

我并不明白这句中的"电屏"的意思:在计算机房的配电屏的低压输出端加防雷器
请解释一下

yjjmdf 发表于 2003-10-12 20:21:00

不顶不快

sunnyzhang 发表于 2003-10-21 09:09:00

不错!!!

v.eser 发表于 2003-10-21 13:42:00

兄弟何出来?

超导体 发表于 2003-10-21 17:55:00

楼上什么意思???

yufeng11 发表于 2003-10-22 21:37:00

不错!

wudehai 发表于 2003-10-23 15:50:00

kanle

wwwdp 发表于 2003-10-23 17:20:00

不错

wmz 发表于 2003-10-24 09:08:00

高手,请问机房防静电地线怎么做,都需要什么材料?价格怎样?

wmz 发表于 2003-10-24 09:13:00

请问机房防静电地线如何铺设?都需要什么材料?数量价格怎样?

bailiqiang 发表于 2003-10-25 17:43:00

有没有详细点的资料,请发到我的邮箱里,谢谢!
bailiqiang@126.com

sunjianjms 发表于 2003-10-29 08:21:00

介绍的不错

A296597 发表于 2003-10-29 15:13:00

好东西,我顶

超导体 发表于 2003-10-31 16:53:00

大家有什么问题可以直接到我的邮箱
ningw@keylab.net

天使鱼 发表于 2003-11-3 14:33:00

五、        电子计算机房及电信设备信息系统防雷要点

(一)        机房的防雷接地要求
机房的精密设备,由于内部结构的高度集成化,从而造成设备耐过电压,耐过电流的水平下降,对雷电)包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力下降,感应雷侵入机房及计算机网络系统的途径主要有三方面:交流电源380V220V 电源线引入;信号传输通道引入,地电位反击等。为了确保机房设备及电脑网络系统稳定可靠运行,以及保障机房工作人员有安全的工作环境,根据我国及国际有关规定,机房所在的整个楼房建筑物防雷接地应均压等到电位原设计,即电子设备的工作接地、保护接地(包括屏幕接地和建筑物防雷接地)共同合用一组接地栓的联合接地方式。机房为防止地电位反击,其接地电阻反击,,其接地电阻不应大于4Ω。
(二)        机房及信息系统的防雷保护
1、        配电系统防雷
低压电源经电缆引入室内低压配电屏,配电屏母排接电源防雷器1(DS304S),其接地线接至共用接地排(PAS)。母排分三路经空气断路器(Z)向三个楼层馈电(分支配电盘UV),在三个分支配电盘内设电源防雷器皿(硒02),分支配电盘向每层照明器具及电源插座馈电。首层空调设备经电源防雷器4(DS402S)直接接至低压配电屏断路器C。三层顶部水箱的水泵电机也经电源防雷器(DS20)直接接至分支配电盘UV3。
2、        计算机外设防雷
电源进线采用过电压护插座(M6HF22FL),信号线采用防雷器8(B180TNJ6及DD380)、9(BNC180、N180、CX06BMF、MJ82D-2EH 等网络传输保护器)引入。
3、        通讯系统防雷
信号经电缆或穿管(埋地)引入室内,在交换机或MODEM之前嶷过信号防雷器7(DL180T或BPIT),将信号送至收讯设备。到达收讯设备(传真机、电话机等)后,再采用信号防雷器8(B180TMJ6)进行最末端的防护。
4、        计算机网络系统防雷
主机由UPS供电,UPS经过过电压防护插座6(M65R)插入电源插座,终端服务器如果由UPS供电,防护方法同上;如果电源直接取自市电插座,则也必须经过过电压防护插座6(M65R)插入市电电源插座。
主机及服务器的输出接口经信号防雷器9(MJ82D-2EH)再与网络连接。
5、        防雷接地线
室内所有设备的防雷接地线全部接到共用接地排上(PAS),或者每一层室内沿墙面四周布设防雷接地热电厂(扁铁5×50或许4×40。所有楼层的接地热电厂引至同一点与大楼防雷接地网相连接(焊接)。

拉链儿 发表于 2003-11-4 14:38:00

真棒!!!

yoking0705 发表于 2003-11-4 19:21:00

多谢,我的机房的接地不是很好,我怀疑,上次我的路由器被打坏了,谢谢你,辛苦了,
页: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14
查看完整版本: 我整理了防雷系统方案,与大家共享~~~