MicroKiss 发表于 2006-11-30 13:01:00

UPS安装漏电保护器会引起什么问题???

<p>最近做了一个项目,UPS输入端为380V,输出220V.两端都装了漏电保护器</p><p>请问UPS输入和输出端是否需要安装漏电保护器.会有什么影响?</p><p>下面有篇关于漏电开关的文章供大家一起参考</p><p></p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">机房装修结束,在进行设备调试时,只要启动UPS,机房所在大厦就会掉电,于是公司采取了加装隔离变压器的办法。但是,这样真的能解决问题吗? <span id="user_article_ad1"></span></p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">7月初,笔者随计算机协会机房设备分会专家组赴上海,对中国某公司上海分公司机房进行验收。验收时发现,该机房UPS前端加装了隔离变压器。问起原因,说是机房所在的A大厦在大厦的总配电输出和各楼层分配电部分,都安装了漏电保护器。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">据笔者了解,这家公司的上海分公司在机房装修结束之后,进行设备调试时,只要启动UPS,大厦就会掉电。因为无法调试,经询问专家后,采取UPS前端加装隔离变压器的办法。加装隔离变压器后,启动UPS,大厦不再掉电。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">笔者于是问起这家公司是否向大厦反应过加装漏电保护器引起设备启动掉电问题,他们回答说也交涉过,大厦相关负责人表示,由于A大厦是国外投资设计的,在大厦安装漏电保护器也是按国外的设计要求,突出以人为本,而且漏电保护器对防止火灾也是有用的。因为讲不出更多的理由,大厦不同意对漏电保护器现状进行改造。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">因A大厦目前还处于装修入住阶段,目前入住的十几家公司都遇到了相同的问题,于是这些公司都选择了在UPS前端加装了隔离变压器。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">楼宇配电本与这次验收无关,但为了能使用户减少不必要的购买费用支出、并减少系统的单点故障点、节约能源,笔者还是给A大厦提出了如下建议:要慎装漏电保护器。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;"></p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">漏电保护器有严格界定 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">漏电保护器全称漏电电流动作保护器,主要是用来在设备发生漏电故障时,对有致命危险的人身触电进行保护。漏电保护器主要包括检测元件、中间环节、执行元件以及试验元件等几个部分。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这是其他保护电器,如熔断器、自动开关等无法比拟的。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零,当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流,漏电保护器就可切断电源。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">正常情况下,漏电保护装置所控制的电路中没有人身触电及漏电等接地故障时,各项电流的向量和等于零或者电压无偏移,漏电装置不动作。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">当电路中发生触电或漏电故障时,电路中会出现异常的电流或电压信号,漏电保护器通过检测、处理此异常电流或电压信号,促使执行机构动作。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">漏电保护器根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">业内一般把根据故障电流动作的漏电保护器叫电流型漏电保护器,根据故障电压动作的漏电保护器叫电压型漏电保护器。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使漏电保护器动作,并切断电源。但由于它是对整个配变低压网进行保护,受外界干扰动作特性稳定性差,制造成本高,所以已被淘汰。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。目前应用广泛的是电流型漏电保护器。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;"></p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">漏电保护器难防假性故障 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">A大厦是一座智能化写字楼,入住单位对供电可靠性有着极高的要求,属于不允许停电的场所。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">大厦中其他入住客户,大多有相似的供电要求和业务特点。还意味着为加强供电可靠性,其他客户也会大量使用UPS不间断电源。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">计算机与网络类设备负载根据它的特殊电路结构,相地之间允许有电流泄露,所有的开关电源,包括计算机电源,为了防止对工频供电电源的高频谐波污染,都应该接有低通滤波器,有些低通滤波器中的电容会引起电流泄露,一般不会很大。但当这个低通滤波器电容较大时,或有多台接有滤波电容的设备投入使用时,有可能使漏电保护开关动作。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">在使用UPS的情况下,在UPS火线、零线、地线上有抗浪涌、协波干扰的技术应用。正是由于防谐波,抗浪涌等电路中接有从相线端到地线(而非中线)端的电容(或其他元件),由此产生了漏电电流,这也有可能使漏电保护开关动作。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">如果UPS的输出经过逆变器,因为市电的输入与UPS的输出是经过变换的,所以零线和地线之间会产生一定的电压(其中包括感应电),这种电压会对计算机与网络类设备使用造成影响。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;"></p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">漏电保护器未必能产生效力 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">A大厦安装的是漏电断路器式的漏电保护,从理论和实际效果看,该漏电保护器的安装起不到防止人员触电伤亡和避免因漏电而引起的火灾事故作用,又给用户带来很多麻烦。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">首先,安装此种装置,对人员触电起不到保护作用。为了保证人身安全,漏电保护器额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30mA为人体安全电流值,但是A大厦的漏电保护电流为500mA,起不到保护人身安全的作用。为此还要在需要的场所安装漏电保护器做末端保护,A大厦的漏电保护器不能直接为人员安全提供保护。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">其次,因为安装此种装置,以该公司上海分公司相为例,加装了隔离变压器后,漏电断路器不能透过隔离变压器提供保护。实际隔离变压器后的各种保护都没有了,不但对人没保护,对设备的真正漏电火灾保护也没有了。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">第三,据了解,大厦已入住的十几家公司都遇到了与该公司上海分公司相同的问题,为了不使大厦的漏电保护器跳闸,都被迫加装了隔离变压器,给客户造成了不必要的购买隔离变压器支出和增加隔离变压器单点故障点双重损失。也造成了真正漏电事故不能有效监控的潜在隐患。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">按照国家相关标准,对一旦发生漏电切断电源时,会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所,不能装漏电短路式保护器。 </p><p style="TEXT-INDENT: 2em;">由此看来,A大厦应改为安装报警式漏电保护器。选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常泄漏电流值,必要时可通过实际测量,以取得被保护线路或设备的泄漏电流值。</p>

ymlxyz 发表于 2006-11-30 14:44:00

好文,学习!

雨浓 发表于 2006-11-30 16:04:00

好文章!

tony03 发表于 2006-11-30 16:30:00

<p>机房协会验收组成员写的文章,该楼原来是按新加坡标准设计的大厦</p>

小监控 发表于 2006-12-2 10:21:00

各位大侠,前段做了个工程在安装UPS时UPS的厂家技术人员要求将电路中的漏电保护开关全去掉,我有点不理解,你们遇到过没有,请多指教!谢谢!

sinolx 发表于 2006-12-20 10:41:00

<p>好文.</p><p>在计算机房设计中,墙壁插座等人员经常接触的电源需要带漏电保护的空开.供计算机设备使用的UPS插座,一般是不建议使用漏电保护空开,但也不是完全不行,只要负载不带滤波电路就可以. </p><p></p>

D-12 发表于 2007-1-10 21:35:00

<p>Good topic!</p><p>residual-current circuit breader is really&nbsp;a hard nut to crack... </p><p></p>
[此贴子已经被作者于2007-8-25 18:16:48编辑过]

HNST 发表于 2007-1-26 12:40:00

<p>做强电的应从头到尾认认真真的,否则问题多多</p>

liumin521 发表于 2007-2-26 18:26:00

<p>VERY GOOD!</p>

dw7806 发表于 2007-3-6 16:40:00

好厉害

粤涯 发表于 2007-3-7 08:32:00

不错,是篇好文章

mx296 发表于 2007-4-7 12:34:00

<p>不错啊,仔细读</p>

wawj007 发表于 2007-5-8 00:02:00

不错,是篇好文章

mzy718 发表于 2007-6-9 21:19:00

<p>我也遇到过漏电保护器跳闸的问题,老是跳得不行,实在没办法,我就把漏电保护器里跟零线并在一起的那跟线剪掉了,也就是把漏电保护的功能取掉了。</p>

tanke 发表于 2007-6-11 11:33:00

好文章,学习了!

emerson 发表于 2007-6-25 17:46:00

任何品牌的ups配电加装了漏电保护都会掉闸,百试不爽。简单得很把漏电保护摘掉。

jkl802802 发表于 2007-12-4 18:50:00

<p>太迟看到你的文章啊&nbsp; 啊&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在UPS后端可以接漏电开关吗?</p>
[此贴子已经被作者于2007-12-4 18:54:44编辑过]

yangwei733 发表于 2009-4-7 12:41:00

<p>在计算机房设计中,墙壁插座等人员经常接触的电源需要带漏电保护的空开.<u>供计算机设备使用的UPS插座,一般是不建议使用漏电保护空开,但也不是完全不行,只要负载不带滤波电路就可以. </u></p>
<p></p><br/>楼上已经说了,要看清楚!

superzou 发表于 2009-4-9 15:58:00

分享下!

gonda 发表于 2009-4-10 11:17:00

<p>学习了,很有用!!!</p>
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: UPS安装漏电保护器会引起什么问题???