fanjunze 发表于 2006-8-29 17:45:00

住宅燃气探测器的设置问题

<p>各位,请问,住宅厨房里的燃气探测器是与消防控制主机相联,还是可与可视对讲系统联接呢?</p><p>就本问题,有相关的法规吗?如有,是什么规定?</p><p>谢谢</p>

goldwang 发表于 2006-9-4 22:37:00

<p>没有法规!</p><p>主要根据客户需求来做联动.</p><p>目前,你讲的这两种方式都使用.同时还有一种方式是,报警器直接和电磁阀连接,当报警时,自动关闭电磁阀.以免气体继续泄漏.电磁阀安装位置为气表前面.</p>

zy98765 发表于 2006-9-23 10:27:00

<p>支持楼上说的</p><p>你也可以看看我们的网站,也许有收获。</p><p><a href="http://www.juanrh.com">www.juanrh.com</a></p><p>电话:81849794</p><p>联系人:张影</p>

mcwa 发表于 2013-1-22 15:16:00

报警器直接和电磁阀连接,当报警时,自动关闭电磁阀.以免气体继续泄漏.电磁阀安装位置为气表前面,另外请注意:电磁阀采用常闭手动恢复电磁阀!当有电的时候电磁阀手动打开!停电的时候电磁阀关闭!当报警时给电磁阀断电即可!处理后需手动打开电磁阀!这样比较安全!!!!
页: [1]
查看完整版本: 住宅燃气探测器的设置问题